44问答网
所有问题
当前搜索:
建筑给水管道试压要求
管道试压
规范
要求
标准
答:
3. 强度试验要求在30分钟内无渗漏、无变形,且压力降不超过0.05MPa
。4. 严密性试验要求
在设计压力下持续24小时无渗漏,即为合格
。5. 法律依据为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》4.2.1条,室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验...
管道试压
规范
要求
标准
答:
3. 强度试验要求在30分钟内完成,期间系统应无渗漏和变形,且压力降不得超过0.05MPa
。4. 严密性试验要求在设计工作压力下持续24小时,若期间无渗漏,则视为合格。5. 相关的法律依据是《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》4.2.1条,该条规定室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。
民用䢖筑工程中
给水管道
消防管道及喷淋管道的
试验压力
和工作压力是多...
答:
试压时间要求:1. 强度试验:压力保持30分钟,期间应无渗漏、无变形,且压力降不大于0.05MPa
。2. 严密性试验:设计压力下保持24小时,期间应无泄漏和渗漏,即为合格。请注意,上述压力要求可能因地区规范和具体设计要求有所不同。在执行时,应以相关规范和设计图纸为准。
给水管道试验压力
是多少?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压)
,如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。
一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟
,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全...
管道试压
规范
要求
标准
答:
且压力降不大于0.05MPa
,这是
强度试验
。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格 法律依据:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-202》4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
在民用
建筑
中
给水
消防喷淋
管道
一般来说
试验压力
是多少工作压力是多少...
答:
3. 根据《
建筑给水
排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002》,室内给水和消火栓系统管道安装工程适用于工作压力不超过1.0MPa的情况。4. 在进行室内
给水管道
的
水压试验
时,应遵循设计
要求
。如果没有具体的设计要求,
试验压力
应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa,适用于各种材质的给水管道系统。5....
水压试验
的标准是什么?
答:
6.2.3 水压严密性试验应在水压
强度试验
和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。二、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中:4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但...
建筑给水管道水压试验
压力如何确定?
答:
(1)PVC-U
给水管道
所示的压力均表示为公称压力,用Mpa表示,1Mpa≈10kgf/cm2即管材在20℃条件下,输送介质的工作压力。但随着介质的温度的升高(不得输送>50℃的介质)工作压力随之减小,这从客观上在选择给水管道须考虑足够的压力的安全系数。(2)给水管材的公称压力规定为:0.6Mpa、0.8Mpa、1.0Mpa...
给水管道
打压标准规范
答:
(GB50242-2002)第4.2.1条
要求
:室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料...
在民用
建筑
中
给水
消防 喷淋
管道
一般来说
试验压力
是多少 工作压力是...
答:
建筑给水
排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计
要求
.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.消火栓系统的验收...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
给水水压试验规范
压力管道试压国家规范
给排水管道压力试验标准
室内给水管路试压规范要求
排水给水管试验压力是多少
压力排水试压要求
给水管道试验压力是多少
给水管试验压力标准
给排水验收规范试压规定