:这些点你得知道
答:
除了高层民用建筑,多座二级耐火等级的住宅建筑,如果它们的占地面积总和不超过2500平方米,可以成组布置。组内建筑物之间至少应保持4米的防火间距。3. 预装式变电站的防火间距 民用建筑与10kV及以下的预装式变电站之间的防火间距不应少于3米。通过遵守这些
建筑设计防火规范
,我们可以有效提升建筑物的安全性...
剧场
防火规范
答:
根据《
建筑设计防火规范
》GB 50016—2014(
2018
年版)5.4.7—1,剧场应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和甲级防火门与其他区域分隔。观众厅布置根据5.4.7—2,剧场设置在一、二级耐火等级的建筑内时,观众厅宜布置在首层、二层或三层;确需布置在四层及以上楼层时,一个厅、室的疏散门不应少于2个,且每个观众...
当
防火
墙顶到梁底的时候,梁是不是也要达到3小时耐火?
答:
GB50016-2014(
2018年
版)
《建筑设计防火规范》
6.1.1规定,作为防火墙的组成部分的框架、梁等承重结构的耐火极限不应低于防火墙的耐火极限,具体见下图片。希望能帮到你。
消防
二类高层是指多少米高,8层楼是属于二类高层吗?
答:
高层建筑的分类在GB50016-2014
(2018年
版)
《建筑设计防火规范》
的5.1.1表5.1.1中有规定,具体见下图。希望能帮到你。
首层店铺多大面积要开两个门
答:
1. 根据《
建筑设计防火规范
》-
2018版
第5.5.15条规定,当首层店铺位于两个安全出口之间或袋型走道两侧,且其建筑面积不超过120平方米时,只需设置一个疏散门。2. 若首层店铺位于走道尽端,且其建筑面积小于50平方米,疏散门的净宽度大于0.9米,或者疏散距离小于15米,建筑面积小于200平方米,且疏散...
建筑设计防火规范
中表格5.5.17中短横线什么意思?如何理解?
答:
比如,表中名称栏下所有“高层”所在的行中对应于“三级”、“四级”处都画有“短横线”,这是因为按照GB50016-2014(
2018
年版)5.1.1表5.1.1的规定,高层
建筑
的耐火等级不应低于二级——即没有耐火等级为三、四级的高层建筑。而“歌舞娱乐放映游艺场所”所在行中,只是在对应于“位于袋行走道两侧...
建筑物
之间的
防火
距离是多少?
答:
建筑物之间的防火间距,是为了防止着火建筑在一定的时间之内引燃相邻建筑,便于消防扑救的间隔距离(具体见
2018
年版GB50016-2014《
建筑设计防火规范
•术语》第2.1.21条)。建筑物之间的防火间距是重要的
建筑防火
措施,它既要能保证着火建筑对相邻建筑物表面的火灾辐射热强度低于其临界引燃辐射热强度,...
gb50016-
2018建筑设计防火规范
答:
《
建筑设计防火规范
(
2018
年版)》GB50016——2018的全部条例为强制性标准,必须遵守,并且建造完成后需要政府人员进行验收。本规范是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2007年工程建设标准规范制订、修订计划(第一批)〉的通知》(建标125号文)。《建筑设计防火规范》TJ 16-74(试行):1974年10月,原...
一层到二层独立的安全出口需要设置
防火
门吗
答:
《
建筑设计防火规范
》GB50016-204(
2018版
) 第6.4.4条 第3款 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。
建筑
面积需要达到多少平方米才要求安装
消防
报警系统底店多少面积才上...
答:
根据《
建筑设计防火规范
》GB50016-2014(
2018
年版)以下类型的建筑需要设置火灾自动报警系统:下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:1 任一层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的制鞋、制衣、玩具、
电子
等类似用途的厂房;2 每座占地面积大于1000m²的棉、毛、丝、麻、化纤...