44问答网
所有问题
当前搜索:
建筑采暖热指标
某地区
建筑供暖
能耗
指标
是怎么计算出来的?前些天甲方和乙方差点因为这个...
答:
建筑供暖能耗指标通常是通过计算供暖热负荷和供暖面积得出的
。供暖热负荷是指在特定时间内,建筑物所需的热量。供暖面积是指建筑物的总面积。计算出来的供暖能耗指标可以反映出建筑物供暖系统的能源消耗情况。在某地区,建筑供暖能耗指标的计算过程和公式如下:1. 计算供暖热负荷:供暖热负荷通常取50W/m2,...
什么是
采暖
设计热负荷?工程计算中通常考虑哪些热量
答:
面积热指标法
:建筑物的供暖设计热负荷可按下式进行概算。
Qn=qf×F式中Qn——建筑物的供暖设计热负荷,WF——建筑物的建筑面积
,m2;Qf——建筑物的供暖面积热指标,W/m2,它表示每1 m2建筑面积的供暖设计热负荷建筑物的供暖热负荷,主要取决于通过垂直围护结构(墙、门、窗等)向外传递热量,它与...
请问
采暖热
负荷是什么
答:
采暖热负荷是冬季建筑为进行采暖所需的负荷,如空调在冬天取暖,就是典型的采暖热负荷,还有北方严寒地区,农村家里烧电热炉取暖,也是采暖热负荷。
采暖设计热负荷概算指标中常见的有体积热负荷指标、面积热负荷指标
。它们的相同点:都是热指标。不同点:体积热指标指的是单位供暖体积的指标;面积热指标是...
地板
采暖热
负荷估算
指标
说明以及地板采暖负荷计算
答:
东北地区:每平方米装机容量80~120W 华北地区:每平方米装机容量60~100W
平均热负荷系数是一年或一个供暖期内平均热负荷与最大热负荷之比 二、采暖热负荷估算指标说明 1)采暖设计热负荷指标和建筑物耗热量指标是不完全相同的两个概念。前者是在设计室内外条件下能耗量,其值是按设计规范计算得到的为确...
国家热耗
指标
是多少卡?
答:
一般称单位建筑面积的耗热量为热耗指标,简称热指标,
单位w/m2,一般用qn表示,指每平方米供暖面积所需消耗的热量
。黄河流域各种建筑物采暖热指标可参照表2-1 建筑物类型 住宅 综 合 居住区 学校或 办公场所 旅馆 食堂餐厅 非节能型建筑 56~64 60~80 60~80 60~70 115~140 节能型建筑 38~48 ...
各种
建筑供暖热
负荷
指标
一般为多少
答:
实际取值时可以计算为100W每平米左右。《民用供暖散热器》(清华大学出版社)中提供:
采暖热
负荷W=单位面积
热指标
W/㎡×供暖面积×1.2修正系数×1.8修正系数×其他修正系数1)单位面积热指标:全天连续供暖时,可取50W/㎡2)间歇供暖修正系数:1.23)户间传热修正系数:1.84)其他修正系数:
建筑物
顶层...
全国
采暖热
负荷
指标
家庭采暖哪种方式好
答:
《民用供暖散热器》(清华大学出版社)中提供:
采暖热
负荷W=单位面积
热指标
W/㎡×供暖面积×1.2修正系数×1.8修正系数×其他修正系数1)单位面积热指标:全天连续供暖时,可取50W/㎡2)间歇供暖修正系数:1.23)户间传热修正系数:1.84)其他修正系数:
建筑物
顶层、中间层...
采暖
的换热
指标
是多少啊
答:
民用
建筑供暖
面积单位积
热指标
:根据居室面积计算散热量, 为“w”。建筑名称 积热指标/平米 建筑名称 积热指标/平米 建筑名称 积热指标/平米 住宅 45-70 医院、幼儿 65-80 影剧院 95---115 图书馆 45-75 商店 63-85 食堂、餐厅 115-140 旅馆 60-70 单层住宅 80-105 大礼堂、体育馆 ...
100平米房间的制热量应该是多少
答:
如果是早期
建筑
,
采暖热指标
应该在61W\/m2,也就是说采暖热负荷为6.1千瓦。如果是现代建筑,采暖热指标应该在43W\/m2,也就是说采暖热负荷为4.3千瓦。由于房子层高相对较低,上述值还可以下调20-28%。保温与不保温,供热效果相差很大,保温后相同的供热条件,室内温度可以提高3度以上,如果安装塑钢...
冷热负荷
指标
概念?
答:
(1)
单位面积热指标法
:当只知道建筑总面积时,其采暖热指标可参考下列数值:住宅45~70W/m2 商场65~75W/m2 办公楼、学校60~80W/m2 单层住宅80~105W/m2 医院、幼儿园65~80W/m2 食堂、餐厅115~140W/m2 旅馆60~70W/m2 影剧院90~115W/m2 图书馆45~75W/m2 大礼堂、体育馆115~160W/m2 注:总...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
民用建筑采暖设计热指标
各种建筑的热负荷指标
供暖体积热指标
全国主要城市采暖期耗热量指标和采暖设计热负荷指标
工业建筑采暖热指标
建筑物的供暖面积热指标
全国供热热负荷指标标准
北方地区采暖负荷指标
采暖热指标