44问答网
所有问题
当前搜索:
开关柜五防措施有哪些
开关柜五防
是什么?
答:
1、防止误分、合断路器
。即防止误分、误合断路器,只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作。2、
防止带负荷分、合隔离开关
。即防止带负荷分、合隔离开关,断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关。3、
防止带电挂(合)接地线(接地开关)
。即防止带电挂(合)接地线(接地开关),只有在...
谁知道
五防开关柜
的五防功能是什么
答:
1.防止带负荷拉(合)隔离开关
。2.防止误分(合)断路器。
3.防止带电挂地线
。4.防止带地线(合)隔离开关。5.防止带电误入带电间隔。
五防
是哪五防
答:
“五防”通常是指为确保人身安全,对高压开关柜应具备五种防误功能的简称,
是电力安全的重要措施之一.1、防止误分、合断路器:只有操作指令与操作设备对应的时候才能够对设备操作
,如果断路器未经操作进行自动分合,会导致断路器无法正常运转,导致安全隐患存在。2、
防止带负荷分、合隔离开关
:当断路器、负...
高低压
开关柜
的
五防
的主要内容是什么?
答:
1.防止带负荷合闸
。高压环网柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。2.防止带接地线合闸。高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。3.
防止误入带电间隔
。
高压开关柜内的真空断路器
在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。4.
防止带电挂接地线
。...
什么是
五防开关柜
?
答:
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置
。(
防止带负荷合闸
)2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(
防止误入带电间隔
).4、高压开关柜内的...
高压
开关柜
元器件的
五防
是什么?
答:
(1)
防止带负荷分、合隔离开关
(断路器、负荷开关、接触器合闸状态不能操作隔离开关)。(2)防止误分、误合断路器、负荷开关、接触器(只有操作指令与操作设备对应才能对被操作设备操作)。(3)防止接地开关处于闭合位置时关合断路器、负荷开关(只有当接地开关处于分闸状态,才能合隔离开关或手动才能...
高压
开关柜
的
五防
是什么?
答:
开关柜的五防是五个机械连锁保护,开关在对应的状态下不能随意操作 否则会酿成严重的事故,①防止误分、合断路器。②
防止带负荷分、合隔离开关
。③防止带电挂(合)接地线(接地开关)。④
防止带接地线
(接地开关)合断路器(隔离开关)。
⑤防止误入带电间隔
。
高压
开关柜
应具备“
五防
”功能。例如,开关柜的“五防”功能,描述错误的...
答:
【答案】:D (1)保证只有断路器处在断开位置时才能操作隔离
开关
,防止带负荷操作隔离开关。(2)防止未拆除临时接地线之前或未拉开接地隔离开关之前合闸送电。(3)防止未断开电源前挂临时接地线或合上接地隔离开关。(4)防止断路器在合闸状态移动手车、防止断路器未处在工作位置或试验位置误合闸。(5...
电气
五防
指的是什么
答:
五防是指:防止误分、合断路器;
防止带负荷分、合隔离开关
;防止带电挂(合)接地线(接地开关);
防止带接地线
(接地开关)合断路器(隔离开关);
防止误入带电间隔
。1.简述:电气五防是指为确保人身和设备安全,对电气设备(高压开关柜)应具备五种防误功能的简称,是电力安全的重要措施之一。电气...
高压
开关柜五防
是什么?
答:
高压
开关柜五防
:1.防止误分误合断路器 对于有人值守的变电站,可采用不同编号的红绿翻牌来实现(转换开关上有红绿翻牌,现在一般不用)。即每台断路器均对应唯一编号的红绿翻牌,平时红绿翻牌置于控制屏上。对于无人值守的变电站,由于断路器的分合均从远方操作,无法应用红绿翻牌方法,只能加入电气联锁。...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
五防型开关柜是指哪五防
开关柜五防要求
开关柜五防是什么
电气开关柜五防是什么
开关柜五防闭锁
高压开关柜的五防功能
高压开关柜五防要求是什么
简述开关柜五防功能
开关柜五防检查