答:
一、交流电的有效值是峰值的(根号2)/2倍,峰值是有效值的根号2倍。220伏是有效值,它的峰值是311伏
。二、交流经整流滤波后电容上的电压高低与电容容量的大小成正比,与负载电流大小成反比。当无负载时,峰值电压充入电容后没有放电回路,电压接近峰值310伏。所以,当电容相对负载电流足够大时,其两端...
长虹C1842彩电
开关电源
电路
整流后的电压
是160V左右正常吗?
答:
18吋显像管电视机开关电源电路整流后的电压是160∨左右属于不正常
。原因及查修方法:一,进电的滤波退耦丶温度保险异常 测试开关电源的整流交流输入端电压,低于220V许多时,应查交流进电至整流输入端的几个元器件,对已损坏的要更换,恢复到220V;二,滤波电容虚焊或失容 检测100UF/450v滤波电容,虚焊...
开关电源整流
滤波
后电压
是多少?
答:
你看到的电路应该是输入桥式整流后的双电容滤波形式,即输入端整流后为两电容串联式,这样在
整流后的电压
经过双电容后既有倍压的作用,理论上的电压值为2U*根号2,但实际上还要加上整流桥的损耗,实际输出电压应该在420V左右。
整流后的电压
是多少?
答:
我们所说的市电220V是指有效值,
所以整流后除去0.7V的压降差不多也是220V
。峰值的话无论整不整流都是310V左右(乘1.4),加电容后空载时电压有效值就是峰值(这个很好理解吧),电压随负载增加而下降,脉动系数也快速增加。加电感后中载,电压大概是乘0.9 电感滤波特性很硬,负载增加电压几乎不...
开关电源
220V为什么
整流
滤波后直流
电压
达到540V?
答:
220V交流电经过整流滤波后,
在没有负载情况下,直流电压应该在300伏以上
,但不会达到向您说的那么高。升高的原因是在整流后,滤波电容被脉冲电压充电到峰值值的结果,也就是说,此刻的电压伏数是220伏的峰值电压
开关电源的整流
桥后为什么是300伏,而不是220伏
答:
平常220伏是有效值,
开关电源的整流
桥后是300伏,是峰值。220伏的根号2倍。
请问我的
开关电源
220AC的输入但是在桥式
整流后
在滤波电容上
的电压
只...
答:
你好 应该是TL494的问题。tl 494不应该很烫 允许温度是0-70度 正常工作在0-50度左右。或者是震荡电路的问题因为你串入的灯泡一闪一闪就是
开关电源
没有正常起震。很可能你的电源有问题也不一定 220V的不可能在没有负载的情况下把
电源电压
降来只有几十V了 ...
220V/110v输入切换
开关电源的整流
桥后输出
电压
有600V以上,这个对吗...
答:
经电容C1C2串联滤波,空载情况时上下两端输出电压310V,C1C2两个电容各承担电压的一半,即约155V;但如果输入交流220V,
开关
切换到110V,那就成了两个半波
整流
了,空载情况下C1和C2上
的电压
就都是约310V,测上下两端就是620V了。所以你说测量值为600多伏,按你的电路图,肯定是开关放在110V端了。
开关电源
,全桥
整流后的电压
超过交流输入两倍多,开关管发烫。
答:
你好!全桥输入端的TL431和TM861S可控硅组成输入电压检测和全桥/倍压整流切换电路,若全桥
整流后的电压
超过交流输入两倍多可视为切换电路异常,以下三种情况请考虑:1、可控硅TM861S失效;2、整流二极管(或桥堆)失效;3、TL431组成的电压检测电路异常;
开关电源整流
滤波后
300V
变成了400V怎么维修,一个电脑电源,220V经整流滤 ...
答:
普通
开关电源整流后
是300左右,功率因数较低只有0.6左右,为满足新的节能标准功率因数提高到0.95左右,在整流后有一级有源因数校正电路,就将
电压
升到了400伏。因此用的滤波电容必须是耐压450V以上的。有410V说明该有源因数校正电路正常,
后面的
震荡电路没工作而已。往后查!