异步电机接地线电流多大
15KW
三相
异步电动机
用
多大
的电缆线
答:
6平方铜线。15KW三相电动机,没有提供极数,额定电流按大一些估计30A
。按3A/mm2计算,需要10mm2的引线,15KW电机根据经验算法千瓦的二倍基本就是额定电流,电流按30个电流计算。三相380V交流异步电动机,该电机额定电流约30A,若离变压器不是很远,用6平方铜线足够,铝线配10平方也满足要求。故障处理:绕组...
电机地线
漏电
电流大于30A
答:
如果30A,肯定是电机绝缘损坏了,如果30mA。如果用变频器,电机容易击穿,就算不击穿,有的电机外壳也
感应
带电。可以确定是电机绝缘损坏,部分绕组对地短路。1200kw的电机,是10kv的高压电机吧,这种电机一旦漏电那可是相当危险的,所以
电动机的接地
电缆比较粗,185mm2。这么粗的接地电缆,流过30A的
电流
,电...
三相
异步电动机
3.7KW,
地线
应为多少平方铜线? 需要计算方式
答:
所以说
电机接地
并不是按功率来算的!用电器的工作电压只要是高于人体的安全电压的并且有金属部分和设备相接触的其金属部分都要妥善的接地,
接地线
在选择上要求并不大,重点是设备的金属外壳一定要可靠的与地线相接,还有就是接地电阻必须要达到规范要求(要求高就是小于4欧,一般小于10欧也可以),当然接...
75kw
电机
用
多大接地线
答:
需要70平方铜导线。
按规定电机设备能够承载的安全电流是161安培
,而75千瓦的电机使用70平方的铜线承载的安全电流为126安培。如果使用大于70平方铜线,则会超过电流安全数值,易产生安全事故,而小于70平方铜线,则无法带动75千瓦的电机。1平方毫米安全载流量是6A,50~100A电流1平方毫米的安全载流量是5A,100...
电机
外壳
接地
的情况下发生绕组接地故障会产生大
电流
吗?
答:
发生绕组
接地
故障会产生大
电流
,出于轴电压、轴电流的产生的原因、磁不平衡产生轴电压交流
异步电动机
在正弦交变的电压下运行时,其转子处在正弦交变的磁场中。由于电动机定转子扇形冲片、硅钢片等叠装因素,再加上铁芯槽、通风孔等的存在,在磁路中造成不平衡的磁阴。当电动机的定子铁芯圆周方向上的磁...
90KW
电机
电流
166A 接底线用多少平方
答:
接底线用多少平方——正常情况下,
接地线
是没有
电流
的。若是地线有电流,且电流大于30mA时,则保护器会跳闸。所以接地线一般用2.5平方铜线即可。
变频器驱动的160kw
电机接地线
有二安
电流
正常吗
答:
2A才
多大
啊,我们的都40多安培。刚开始配得16方线地线都烫手,最后换得185方得
接地线
。我们用得1200KW变频
电机
4台。
单相
异步电机
漏电
接地线
跳闸
答:
这样零序互感器的二次线圈就可以
感应
出电压,从而触发电磁脱扣机构跳闸.负载正常的情况下,即使连
接地线
,也不会有
电流
流过地线,漏电断路器也就不会跳闸,而你目前的情况很明显有部分电流通过地线流走了,因此电路中出现了较大的剩余电流从而导致了跳闸的发生,你应该重点检查负载设备的绝缘电阻....
交流
电动机的接地
问题:一功率在多少KW的需要接地(比如2KW小电机要怎 ...
答:
2kw的话
电流
就是个4A多点,选0.75平方的线就够了(如果
电机
距离控制箱不愿的话),四芯等截面就OK,一般16平方以下保护
接地
用导线截面积与相线截面积相同,超过(包扩等于)16平方的话,为相线截面积的一半,再大的话可以去找相关民用建筑电气设计手册看看。呵呵。。
单相
电机
一火一地,中性线有电,为什么?
答:
2、中性线是工作线,上面有30A的工作
电流
是正常的,对单相用电设备,电流从相线(火线)出来,必然要经过中性线(零线)回去,从数值上来说,这个电流不是很大。虽然零线上可以有电流,但变压器的三相负荷是要平衡的,不然即不节能,又不安全。3、
接地线
是保护线,上面理论上是没有电流的,如果出现电流...