44问答网
所有问题
当前搜索:
弱电井能走强电吗
弱电井
中可否
走强电
答:
当然可以了
,否则你的开关插座怎么进去的,高压电不能走,普通用电是没有关系的。但强弱电要分开
弱电井
与
强电井
能否公用?我们有这个项目甲方设计的时候把强电跟弱电放...
答:
1、
可以
共用;2、安全距离见下表:3、国标见《GB50312—2007综合布线工程验收规范》和《GB50311-2007综合布线系统工程设计规范》;
请问
弱电
和
强电井
是否可共用
答:
一般是不可以
,因为强电井有大量的磁场干扰,而弱电刚好就是不能受强电干扰的,如果有交叉的地方最好用黄腊管或者镀锌线管做好保护
弱电井
内有220v的设备
可以走
一根
强电
线吗?
答:
弱电
竖井内的220V设备应由弱电系统配电箱供电,或由设置在弱电竖井内UPS电源配电箱供电。
室外
弱电井
能否与
强电井
共用
答:
可以的
,红线内室外管井现在都提倡同沟共井的,这样可以节约成本避免浪费。全手打,望采纳。
强电井
和
弱电井
共用时如何布置才不影响
答:
强弱电井
共用主要涉及井中强弱电桥架的间距问题。参考综合布线建筑与建筑群设计规范中表11-综合布线与电力电缆的间距表格,表格中有双方在线槽中的最小间距要求。机柜的布置要按前后最小预留开门空间为宜,另外,强电盘柜也是需要留操作空间的。不是万不得已,不要在
强电井
设置弱电设备元器件。
弱电井
和弱电井之间应该用什么线?
答:
强电井
一般就是走大楼内的市电220及
高压电
等交流电,弱电井所走的线;主要有网络线,电话线,监控线,射频电缆,TV等,一般
弱电井走
的均为信号线,但实际区分强弱电主要是从工作电压及工作电流上(上述两点决定了该传输线附生电磁场的强度)考虑,并不是以36V直接划分(比如,电话线电压就可达到110V,但...
强电
水平桥架经过
弱电井可以吗
?是不是不符合标准!
答:
如果金属桥架接地施工规范,对
弱电
信号影响不大。但按照规范,与弱电无关的其它管线是不允许穿越弱电竖井的,即使竣工后还是不能通过质监站验收,建议尽快进行整改。
照明电线
可以
从
弱电井走吗
?
答:
不
可以
,
强电
与弱电必须分开布线,从
弱电井走
的话以后弱电维修对人员不安全
强电井
和
弱电井
之间的最小净距是多少
答:
强电井
和
弱电井
之间的最小净距是100mm。配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之间应保持≥300mm...