答:
(1)仅靠近各种设备室 (2)同一竖井不得与电梯井或管线井共用
。弱电和强电线路一般应分别位于弱电轴和强电轴上。如果条件限制使用,应在井的两侧布置弱电和强电线路,或采取隔离措施,防止强电对弱电的干扰。(3)避免临近的烟道、热管等散热量大或潮湿的设施。(4)
条件允许时,避免靠近电梯井和楼梯
...
弱电井
和强电井有什么区别吗?
答:
1、强电井是指设置在楼宇的公用部位的,为整栋楼宇提供动力电、照明用电、电缆敷设的井道,井内也可以安装各种配电装置,如配电箱等。2、
弱电井
属于电气竖井,是敷设弱电线路的电气竖井。电气竖井也称电缆竖井,是高层或多层建筑内用于布放垂直干线通信电缆等的通道。一般本层的弱电箱也放置在电气竖井内。...
强电
弱电井
间距
规范
?如何辨别强电和弱电?
答:
强电弱电井间距规范
强电井和弱电井之间的净距是100mm
。配电间及弱电间宜分别设置。如不具备此条件需合设时,应分别敷设在电气间两侧或采取隔离措施,以防止强电对弱电的干扰。配电间内的设备布置,如电缆桥架、照明箱、封闭式母线槽之间净距应不小于100mm。配电间内高压、低压或应急电源的电气线路相互之...
弱电井
深度
要求
答:
弱电井深度要求1米
。弱电竖井内的设备安装的多少,没有强制性的要求,电井是一垂直贯通建筑的空间,供强、弱电电缆垂直敷设,到达每层后,再敷设至楼层的各处,根据消防规范,电井每层或隔层封闭。 多层住宅,配电线路规格小,数量少,可以穿管敷设不必设置竖井。弱电井的规范标准 传统建筑中,弱电管线一...
弱电井
布线有哪些
规范
?希望给点建议
答:
因此在电路施工的时候,强弱电应该分开走线,
严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于30cm,最好是50cm,交叉应该成直角
。弱电所穿线管应采用钢管或硬质PVC管,PVC管价格相对便宜,比较常用,不过对信号屏蔽效果没有铜管好。由此看来假如所步线路存在局部干扰源,且不能满足最小净距离...
弱电井一般在什么位置
弱电井规范
标准
答:
弱电井规范标准 1、传统建筑中,
弱电管线一般只有电话、电视管线
,大部分建筑物中垂直干线一般沿墙体暗敷(或明敷),使管线到达各楼层。这种传统做法已不适应建筑物智能化系统垂直管线的敷设要求。垂直管线沿邀陪敷主要存在以下问题:影响墙体结构,特别是大量管线的集中穿越给安装施工带来困难,不利于管线...
圆形
弱电井
在什么位置 弱电井的
规范
标准
答:
弱电井的规范标准 1、传统建筑中,
弱电管线一般只有电话、电视管线
,大部分建筑物中垂直干线一般沿墙体暗敷(或明敷),使管线到达各楼层。这种传统做法已不适应建筑物智能化系统垂直管线的敷设要求。垂直管线沿邀陪敷主要存在以下问题:影响墙体结构,特别是大量管线的集中穿越给安装施工带来困难,不利于管线...
多层住宅建筑需要设置弱电间和
弱电井
吗?
答:
多层住宅建筑需要设置弱电间和
弱电井规范
明确宜设,也可以不设,但不是必须强制设置的。但为了施工和维修方便建议设置。\x0d\x0a多层住宅建筑智能化系统设备宜集中设置在一层或地下一层弱电间或电信间,多层住宅建筑弱电竖井在利用通道作为检修面积时,竖井的净宽度不宜小于 0.35m。\x0d\x0a\x0d\...
高层建筑中,强电与
弱电井
应该设计多大?
规范
有
要求
么?
答:
具体设计确定)2、
弱电井
,不小于800×1000,以能放下一个弱电标准机柜并且有空间走桥架为准。 如果不做综合布线系统,则可以做到600×1000.也就是0.6平米。 弱电井最好根据系统情况排布一下。弱电系统越多,井就适当大点。(二)高层建筑中,强电与弱电井设计大小,
规范
没有
要求
。
220v能不能走室外
弱电
竖井,
规范
上有什么
要求
答:
首先弱电竖井一般都在室内,室外的是人手孔;其次
规范
规定电源线与信号线之间要保持30CM的距离,如果电源线要借用
弱电井
,可以套钢管走线,钢管有很好的屏蔽作用。