答:
可以。根据国家标准《
人民防空
地下室
设计
规范》GB500382005第7.4.4条规定,穿过
人防
围护结构的
弱电
线路,应采用暗管敷设,并应在人防侧装设防护密闭措施,因此,人防车库内可以走弱电桥架,但需要按照规范要求进行防护密闭措施,以确保弱电线路的安全性和稳定性。
人防弱电
施工注意事项有哪些?
答:
人防弱电
施工注意事项:1、外墙与柱相交,虽柱无抗渗要求但其属于外围结构,属于人防防护区自然要达到抗渗要求,且因人防工程临空墙要求混凝土连续整浇,你想分开浇筑都不太容易了。2、钢模施工人防混凝土已不太经济,更何况现今工程质量从外在到内在都要求那么高,钢模拼缝漏浆不太好解决,容易造成蜂窝麻面...
人防
工程对
弱电
穿线管有什么要求
答:
在人防区
和非人防区的交界墙处(人防墙),穿线管不能直接穿墙,需在墙上做密闭套管,具体做法可见国家施工图集中密闭套管做法。穿完线后还要做封堵。桥架同理。人防区管子不能用塑料管或薄壁钢管,要用厚壁钢管SC管。
人防弱电
施工注意事项有哪些
答:
1.专业钻孔 (1)房内吊顶线的高度≥走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在房间内吊顶线以上6~8厘米之间,同时位置应用最短的距离靠近侧墙。(2)房内吊顶线的高度<走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在走廊吊顶线以上8~10厘米之间.(3)走廊有吊顶但房内没吊顶这种情况,应该以走廊吊顶线为参...
人防
层
弱电
系统有哪些
答:
消防系统,视频监控系统、停车场管理系统、门禁系统。
人防
应急救援指挥中心信息系统
设计
方案(
弱电
资料)
答:
创新
设计
:XX经济技术开发
区人防
应急救援指挥中心信息系统坐落在180亩规划用地上的这座现代化人防中心,2000平方米的地面指挥中心与4000平方米的地下防护空间,承载着战时防空及日常应急救援的重任。作为常五核五级的防护级别和乙级防化等级,XX人防应急救援指挥中心不仅是全县(市、区)战时指挥的核心场所,也是...
人防
与非人消防报警可以安装在一个
弱电
井吗?
答:
不能。
弱电
井在通常情况下都是要上锁的,而
人防
与非人防的报警是要放在显眼位置的以便居民在有火灾时求救使用的,装在弱电井里没有任何用处,所以不能安装在弱电井里。
人防
地下室什么情况下要设置防爆波电缆井?
答:
强电和
弱电
电缆直接由室外地下进出防空地下室时要设置。防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。根据
人防
规范4.5.10.3条,土中竖井结构,无论有无顶盖,均按土中压缩波的法向均布动荷载计算,可知防爆波电缆进也需要考虑与土接触面的人防荷载。
人防
算在
弱电
项目里面吗
答:
人防
不算
弱电
。
人民防空
,是指动员和组织人民群众防备敌人空中袭击、消除空袭后果所采取的行动,简称人防。外国多把民众参与实施的战时防空与平时救灾相结合,称为民防。
地下室穿越
人防区
的
弱电
管线应怎么做好密闭封堵,做法是什么?
答:
做法是用先用柔性防火材料封堵,再用防水材料封堵。