44问答网
所有问题
当前搜索:
强弱电井接地规范
管道井,
强弱电井接地
端子怎么设置
答:
1、
电气井
内每层设置楼层等电位联结端子板。2、将井内所有设备的金属外壳、金属线槽、电缆桥架等互相连通。3、沿电缆桥架、封闭式母线和墙面垂直敷设
接地
干线。4、与楼层等电位联结端子板、总等电位联结端子板和基础钢筋相连。5、采取防火封堵措施完成设置。
新
规范
里面有没有关于楼层中强电
弱电井
需要预留防雷
接地
扁铁吗
答:
根据《民用建筑电气设计
规范
》-2008 , 8.12.10中规定:
电气竖井
内应敷有
接地
干线和接地端子。一般接地干线是以接地扁铁的形式出现。这里所说的
电井
包括强电和弱电井。
电井
内电缆支架怎么
接地
?
答:
2 电缆井道内的
接地
干线截面应按下列
要求
之一进行确定:1)宜满足最大的预期故障电流及热稳定;2)宜根据井道内最大相导体,并按本
规范
表7.4.5—2选择导体的截面。 3 电缆井道内的接地干线可兼作等电位联结干线。4 高层建筑竖向电缆井道内的接地干线,应不大于20m与相近楼板钢筋作等电位联结。
电井
,...
电井
里面的
接地
怎么做的
答:
在建筑物
电井
内垂直布置一条40*4的镀锌扁钢,下端与基础
接地
网焊接连接,每一层再用40*4扁钢距地面0.3米沿墙面布置一圈,然后与垂直扁钢焊接,过电井门处可以沿底板过度。电井内设计的扁铁接地一般是竖向明敷设,然后每层在地面抹灰下环绕一圈,与竖向的焊接或者卡接。并在每层距地300出焊出一根扁铁...
电井
内
接地
扁铁搭接可以用螺丝连接吗规
答:
有
规范
的,见GB50169-2006《电气装置安装工程
接地
装置施工及验收规范》第3.4.1条中规定接地体(线)的连接应用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气设备上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接、压接、热剂焊(放热焊接)方式连接。用螺栓连接时应设防松螺帽或防松...
建筑物
强弱电井
内的
接地
干线每隔多少应有一个接点
答:
20米-30米就可以了
强弱电井
净高
要求
答:
井净高是指管道或电缆架设在挖掘的地下通道内时,管道或电缆离地面的高度。其
要求
主要考虑到防止管道或电缆被挖掘车辆等损坏,以及保证通行高度,通常要求井净高不少于1.8米,具体要求根据地面情况和通道用途而定。
强弱电井
净高是指强弱电管线从地面到强弱电井内部设备的高度差,也就是强弱电管线埋在地下时...
电井
内
接地
扁铁的作用
答:
同时,通过
接地
扁铁的电子级联,可以降低电气设备之间的电位差。在电力系统中,不同的设备之间会产生不同的电位差,如果不进行接地处理,就可能会引起电器设备之间的电弧放电,从而导致设备损坏。
电井
内接地扁铁的安装
要求
在安装电井内接地扁铁时,需要遵循以下几点要求:1、必须使用规格符合要求的扁铁;2、...
电梯井内
接地
扁钢布置方式有哪几种
规范
答:
电梯井内
接地
扁钢布置方式有三种
规范
。1、
电井
内扁铁沿墙铺设在距离地面0.3米的地方,并与母线连接。2、电井内扁铁与接地线的母线为同型号,扁铁作为接地支架,扁铁支架用膨胀螺栓固定在混凝土壁上。3、电井内扁铁的周围,铺设接地网和接地极,用扁钢或圆钢从该接地带接地。
住宅建筑设计
规范
。
接地
篇
电气竖井
明敷一条镀锌扁钢规格尺寸规范
答:
宽度不小于50mm,厚度不小于5mm。根据《住宅建筑设计
规范
》
接地
篇
电气竖井
明敷一条镀锌扁钢的规格尺寸规范为:宽度不小于50mm,厚度不小于5mm,长度根据实际需要进行设计。此外,还需要根据当地的电气安全
标准