强弱电桥架安装验收规范
...才
规范
?17个工艺要点示例!附
弱电
工程施工注意事项及
验收标准
...
答:
遵循《建筑电气工程施工质量
验收规范
》GB50303,金属
桥架
间的连接需坚实可靠,例如:全长小于30m时,至少2处与保护导体相连,超过30m每20-30m增设一个连接点,两端需接地。非镀锌桥架间连接板两端应跨接铜芯保护联结导体,且截面积需符合设计要求。镀锌桥架则需防松螺帽或垫圈固定,无跨接接地线。直线段...
强电弱电桥架安装规范
答:
综合布线系统工程
验收规范
》GB 50312--2007。电缆
桥架
及线槽的
安装
应符合下列要求:1、桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求,左右偏差不应超过50mm。2、桥架及线槽水平度每米偏差不应超过2mm。3、垂直桥架及线槽应与地面保持垂直,垂直度偏差不应超过3mm。4、线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺。...
电缆
桥架安装
有哪些
规范
呢?
答:
电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④
弱电电缆桥架
与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能
安装
在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上:① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆;②
强电
、弱电...
弱电桥架
和
强电桥架
在
安装
时的距离的
规范
是多少?从桥架引出的管弯度有...
答:
1)
桥架
本身没有
强弱电
之分,但在
安装
过程中是有一定要求的,高低zhidao压电缆桥架应尽量分开安装。2)在通常情况下,一面墙敷设竖向管线(槽)或安装设备时,配电间进深的净距D1=1200~1500mm;弱电间进深的净距D2=1100~1400mm较为合理。配电间及弱电间的长度L1及L2可根据电气间内设置电气设备及...
电缆
桥架
材料
验收标准
答:
2.检查尺寸及厚度是否达到要求 检查
桥架
尺寸、厚度是否达标,(宽度、高度、长度、厚度)3.检查防腐层厚度和附着力 检查桥架本身防腐层的厚度和附着力,因为这个决定产品的使用寿命,锌层如果有凸起起泡、或者剥落的现象是不合格的,至于锌层厚度,拿热浸镀锌桥架来比喻,按
标准
它的镀锌层需要达到65μm 4...
弱电
工程施工
验收规范
有哪些?
答:
应在黑铁管端部焊一只铜螺栓,用不小于4mm的铜导线与镀锌
桥架
相连。(4)当
强弱电
都采用PVC管时,为避免干扰,弱电配管应尽量避免与强电配管平行敷设,若必须平行敷设,相隔距离宜大于0.5m。(5)当强弱电用线槽敷设时,强弱电线槽宜分开;当需要敷设在同一线槽时,强弱电之间应用金属隔板隔开。
弱电桥架
和
强电桥架
在
安装
时的距离的
规范
要求 转载请注明出处:杭州弱电施工队专业承揽弱电工程及系统维保,具大型项目实施经验,工程质量优良,工艺
规范
可靠。(1)槽式大跨距弱电桥架由室外进入建筑物内时,桥架向外的坡度不得小于1/100。(2)弱电桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于$2。(3)两组弱电桥架在同一高度平行敷设...
电缆
桥架安装规范标准
是什么?
答:
因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关
标准
的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购
桥架
之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的...
桥架安装规范
答:
因设计不够完善等原因,造成局部出现放置电缆太多,甚至于有满载现象,不符合
规范
3.2.1条规定:电缆的填充率不应超过有关
标准
的规定值,动力电缆40%,控制电缆50%的要求。就此而言,监理人员应做好事前预控措施,严格要求施工单位在未采购
桥架
之前,熟练掌握电气工程系统的使用功能,对每路桥架内电缆的...