答:
比率制动差动保护作为主保护,
它的运行原理是利用非穿越性电流作为动作信号,而穿越性电流则作为制动信号
。在正常运行时,保护装置会识别出穿越性电流即负荷电流,非穿越性电流接近于零,因此不会触发保护动作。然而,当内部发生相间短路时,非穿越性电流会显著增加,此时保护会灵敏地响应并启动出口,以保护...
线路
差动保护
和
微机
线路保护有什么区别,还有差动保护的
原理
是什么
答:
差动保护的实质是比较线路两侧的电流方向
,正常运行或区外故障时,线路首端电流是由母线流向线路、线路末端电流是由线路流向母线,保护不动作。线路内部故障时,在两侧都有电源的情况下,两侧电流都是由母线流向线路,单侧电源时,首端由母线流向线路,末端没有电流,则差动保护动作跳闸。
什么是
差动保护
?
答:
首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,
都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作
,当接在CT(电流互感器)的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。即使是微机保护装置,其原理也是这样...
什么是比率
差动保护
?
答:
比率差动保护的简介
比率差动保护基于故障分量(也称增量)来实现保护的原理最早可以追溯到突变量原理的保护
,但真正受到人们普遍关注和广泛研究则是出现微机保护技术之后。微机具有长记忆功能和强大的数据处理能力,可以获取稳定的故障分量,从而促进了故障分量原理保护的发展。近20年来,陆续提出了基于故障分...
母
差保护
的
原理
是什么?
答:
传统比率制动式母差保护的原理是采用被保护母线各支路(含母联)电流的矢量和作为动作量
,以各分路电流的绝对值之和附以小于1的制动系数作为制动量。在区外故障时可靠不动,区内故障时则具有相当的灵敏度。算法简单但自适应能力差,二次负载大,易受回路的复杂程度的影响。
什么是比率
差动保护
?
答:
比率
差动保护
比率差动保护是基于故障分量(也称增量)来实现保护的
原理
最早可以追溯到突变量原理的保护。中文名比率差动保护 外文名Ratio differential protection 适用领域
微机
、发电机、变压器 所属学科电力学、电学、物理学
微机
变压器
差动保护
装置设计
答:
1、数据采集:通过AD 对交流信号进行采样,计算机进行数字滤波及预处理过程,形成保护判别所需要的各参数量。2、逻辑判断:起动元件采用三相差动电流作为判据,当三相差动电流的最大值大于差动电流起动定值时;起动元件动作并展宽500ms,开放出口继电器负电源。3、二次谐波制动:比率
差动保护
利用三相差动电流中的二次谐波...
2335字光纤
差动保护原理
分析(三)实例介绍
答:
分相电流
差动保护
主要由差动CPU模块和通信接口构成。CPU负责数据采集、滤波、同步、故障判断和跳闸逻辑;通信接口负责光纤的光电接口,并通过PCM复接接口装置进行数据编码和时钟提取。启动元件及工作
原理
</ 保护装置启动元件包括相电流突变量启动、零序辅助启动、低电压启动以及利用TWJ的辅助启动。每个启动元件都...
线路
微机保护原理
?
答:
综合重合闸两种启动方式:①由保护启动 ②由断路器位置不对应启动 电力变压器
微机
线路保护 9.比率制动式
差动保护
的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大, 既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度 10.二次谐波制动
原理
:在变压器励磁涌流中含有大量的二次...
纵
差保护
和横差保护分别保护的什么?
原理
是什么?
答:
纵
差保护
--保护装置即动作开关,将变压器从系统切除。横差保护--用于两台并联运行的变压器(各项技术参数相同)。差动继电器安装于各台变压器(一般安装于高压侧),根据功率输出相等的原则,监测两台变压器的运行状况。一 、发电机纵差保护 目前,国内生产的
微机
型发电机
差动保护
,按照接入电流来分类有:...