简述
柱间支撑
的
布置
原则。
答:
(1)每列柱都要设柱间支撑。(2)多跨厂房的中列柱的柱间支撑要与边列柱的柱间支撑布置在同一柱间
。(3)下层柱间支撑一般宜布置在温度区段的中部,以减少纵向温度应力的影响。(4)上层柱间支撑除了要在下层柱间支撑布置的柱 间设置外,还应当在每个温度区段的两端设置。(5)每列柱顶均要布...
厂房柱子如何布置支撑
?
答:
1.屋盖横向支撑宜设在温度区间端部的第一个或第二个开间
。当端部支撑设在第二个开间时,在第一个开间的相应位置应设置刚性系杆。2.柱间支撑的间距应根据房屋纵向往距、受力情况和安装条件确定。当无吊车时宜取30~45m;当有吊车时宜设在温度区段中部,或当温度区段较长时宜设在三分点处,且间...
抗震设计时,单层钢筋混凝土柱
厂房的柱间支撑
设置,下列所述的哪一项...
答:
【答案】:D 《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2010)(2016年版)第9.1.23条规定,
厂房柱间支撑
的
布置
应符合:一般情况下,应在厂房单元中部设置上、下柱间支撑;厂房单元较长可在厂房单元中部1/3区段内设置两道柱间支撑。柱间支撑应采用型钢,支撑形式采用交叉式。
单层
厂房柱
及
柱间支撑
设计
答:
2、
温度伸缩缝一般采用设置双柱的办法处理
。在非地震区也可采用设计单柱的办法处理。3、 为减少构件类型,采用双柱的伸缩缝,柱轴线与横向定位轴线的关系应与厂房端部柱的处理相同,一般采用不加插入距的方案,亦可采用加插入距的方案。4、 双柱伸缩缝处两相邻柱中心线间的距离C,由柱脚的外包...
贮仓支承框架设有纵向
柱间支撑布置
要点?
答:
一、柱间支撑应为超静定体系,并沿全高设置。支撑系统应保持完整
。通过支撑系统传递纵向水平地震力的途径有中断时,应补设短缺的杆件、提高传力途径中薄弱环节的强度等措施予以连通。二、各纵向柱列的柱间支撑侧向刚度应相近,应减少质心对刚心的偏心。三、当同一结构单元的同一柱列中有几组柱间支撑时...
柱间支撑
应设置在什么地方?
答:
柱间支撑
的间距:当无吊车时宜取30-45米;柱间支撑可以设在
厂房
端部第一柱间。主要原因:无吊车厂房一般情况柱间支撑仅承受由山墙传来的风载,风荷载相对较小,厂房纵向的变形也较小,在柱上产生的次内力(相对于横向计算内力)较小,因此可以设在厂房端部第一柱间。1、超过12层时,支撑宜采用轧制...
简述
柱间支撑
和系杆的作用和
布置
原则
答:
1、
柱间支撑
和屋面支撑必须
布置
在同一开间内形成抵抗纵向荷载的支撑桁架。支撑桁架的直杆和单斜杆应采用刚性系杆,交叉斜杆可采用柔性构件。刚性系杆是指圆管、H型截面、Z或C型冷弯薄壁截面等,柔性构件是指圆钢、拉索等只受拉截面。柔性拉杆必须施加预紧力以抵消其自重作用引起的下垂;2、支撑的间距一般...
单层工业
厂房支撑布置
?
答:
(1)上弦横向水平
支撑
构成:沿
厂房
跨度方向用交叉角钢、直腹杆和屋架上弦杆构成的水平桁架。作用:保证屋架上弦的侧向稳定性;增强屋盖的整体刚度;作为山墙抗风柱的顶端水平支座,承受由山墙传来的风荷载和其他纵向水平荷载,并传至厂房纵向柱列。
布置
:当屋盖为有檩体系,或屋盖为无檩体系,但屋面板与...
柱间支撑
的应用与探讨
答:
在无吊车轻钢
厂房的
设计中,一层或分层
的柱间支撑
扮演着关键角色,它们确保了结构的稳定性与纵向刚度,尤其是在承受风荷载时,如常见的30至45米间隔,它们往往设置在建筑物端部的第一柱间,如臂膀般稳固。圆钢支撑的巧妙运用,通过十字交叉的张紧装置,不仅有效地传递风载,还因其小截面和材料节省性,...
无吊车
厂房柱间支撑怎么
设计?长50M,6250柱间距。高4米5.详细一点,我...
答:
.无吊车
厂房柱间支撑
30M-40M. 设置3道柔性支撑用圆钢18的就可以了。分别设置在纵向的最左端、最右端、中间区域。