悬挑工字钢木楔的方法
高层建筑脚手架的施工技术?
答:
结合以往的施工经验和本工程特点,
设计了三种悬挑式脚手架搭设的方案:方案一应用普通型钢悬挑脚手架,在21层屋面外通过用斜拉钢丝绳把外挑钢梁卸荷的方法施工
;方案二应用48×3.5钢管搭落地式的外脚手架;方案三通过在18层屋面东西两侧设置型钢支架构成外挑钢平台,再在其上搭设悬挑外脚手架,南北两侧采...
脚手架施工安全措施
方式
答:
1)
工字钢
挑梁安放前应立放固定在楼层板上,楼板边梁处应在挑梁下垫设15×100×200木夹板,木夹板宜顺放。挑梁应先穿入端部的锚环内再放入锚栓间隙内。挑梁放置时,直径25定位必须向上。2)在楼层预埋锚环处,使用
木楔
将工字钢与锚环楔紧。木楔小头处应钉上圆钉固定。距结构边缘600mm的M1...
工字钢悬挑
脚手架有国标或者地方规范吗?
答:
4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬木楔楔紧
。每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构斜拉结。钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;5、钢丝绳与建筑结构拉结的吊环应使用HPB235级钢筋,其直径不宜小于20㎜,吊环预埋锚固长度...
施工工地
悬挑
脚手架
工字钢
后面的马蹬有哪些做法,哪种做法划算。请高手指...
答:
我一般做U型锚固预埋 这样的锚固筋灵活可调动 不受混凝土振动棒的影响 而马凳筋就不行 尤其是在梁上 振动下沉震歪后很难补救 但是可有所长 U型锚固压钢后需要二次焊接 但是做出来的
工字钢
平整牢固 而且可以人工外挑 而马蹬式锚固就不行穿好钢后还需要加斜 要是你外面固定架管的钢筋厥是焊好...
悬挑
脚手架的悬挑梁的内锚固部分,伸出U型锚固钢筋的长度.规范有何规定...
答:
1、一次悬挑脚手架高度不宜超过20m。2、型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢
。如工字钢,工字钢结构性能可靠,双轴对称截面,受力稳定性好,较其他型钢选购、设计、施工方便。3、悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固...
悬挑
脚手架的要求 哪本规范有
答:
3、
悬挑
钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高度不应小于160mm。悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓直径不宜小于16㎜。4、用于锚固的U型钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U型钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应用钢楔或硬