扣件式钢管脚手架
搭设要点详解根据《JGJ130-2011_建筑施工扣件式钢管脚手架安全
技术
规范》,以下是关于脚手架搭建的关键规定:1. 技术参数: 脚手架宽度为900mm,内立柱距建筑物200mm,步距为1800mm(首步1500mm)。2. 搭设顺序: 从支撑梁开始,依次搭设纵向水平管、横向水平管,随后是抛撑和立柱,接...
《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全
技术
规范》JGJ 130-2011条文说明_百度...
答:
7.1施工阶段,严格遵循岗位责任制和产品检查,确保每个环节的质量。而8.1.1和8.1.2则对验收标准提出具体要求,如钢管的偏差和扣件的质量检查。总的来说,JGJ 130-2011细致地规定了从设计、施工到验收的全过程,确保了建筑施工
扣件式钢管脚手架
的安全与可靠性。每个细节都关乎工程的稳定性和人员的福祉...
建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全规范有哪些?
答:
《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全
技术
规范》 JGJ 130-2011 6.3 立杆 6.3.1 每根立杆底部应设置底座或垫板。6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。6.3.3 脚手架立杆...
扣件式钢管脚手架
安全操作
规程
?
答:
1
扣件式钢管脚手架
:按其搭设位置分为外脚手架、里脚手架;按立杆排数分为单排、双排脚手架;按高度分为一般、高层脚手架,以及分为结构、装修脚手架,具体搭设的操作规定,其基本要求如下:(1) 脚手架应由立杆(冲天)、纵向水平杆(大横杆、顺水杆)、横向水平杆(小横杆)、剪刀撑(十字盖)、抛撑...
扣件式钢管脚手架
规范是怎样的?
答:
依据《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全
技术
规范》JGJ 130—2011。 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793 或《低压流 体输送用焊接钢管》GB/T3091中规定的Q235普通钢管;钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。 脚手架管宜采方管协会速递脚手架管规格...
扣件式钢管脚手架
搭设规范要求有哪些?
答:
外架搭设规范要求如下:
钢管扣件脚手架
搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施,防止积水浸泡地基如采用对接扣件方法,则对接扣件应交错布置;根据连墙杆设置情况及荷载大小,常用敞开式双排脚手架立杆。横距一般1.05~1.55m,砌筑脚手架步距一般为1.2~1.35m,装饰或砌筑、...
扣件式钢管脚手架
搭设规范是什么?
答:
扣件式钢管脚手架
搭设规范:\x0d\x0a《JGJ130-2011_建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》\x0d\x0a(1)
脚手架技术
参数\x0d\x0a脚手架宽900mm,内立柱离建筑物距离200mm,步距1800mm(首步1500mm)。 \x0d\x0a(2)搭设顺序\x0d\x0a搭设支撑梁、搭设纵向水平管、搭设横向水平...
建筑工程(
扣件式
、碗扣式、承插型盘扣式、直插型盘扣式
脚手架技术
...
答:
首先,我们来看钢管扣件式脚手架,其参考规范为JGJ130-2011《建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全
技术规程
》[1]。它的技术要点包括:扫地杆设置在离地200mm,顶部自由端长度为500mm;U托可调顶托伸出钢管最大长度为300mm,插入长度为150mm。剪刀撑设置上,普通型和加强型对高度、荷载和间距有不同的要求。碗扣...
扣件式钢管脚手架
立杆与接头设置规范有哪些?
答:
扣件式钢管脚手架
立杆接头设置规范如下:1、立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。2、两根相邻立杆的接头位置应错开,不应设置在同步内,同步内隔一个立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于0.5m。3、各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3,立杆与...
建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全
技术
规范
答:
建筑施工
扣件式钢管脚手架
安全
技术
规范有符合法规和标准、选用优质钢管、严格遵守操作
规程
、设置安全防护设施。1、符合法规和标准:扣件式钢管脚手架的设计与施工应遵循国家相关法规和标准,确保施工安全。在施工前,应对脚手架结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并编制专项施工方案。同时,应严格按照规范...