44问答网
所有问题
当前搜索:
承台垫层厚度做少了
连梁三桩
承台
混凝土
厚度少
浇了5公分,该怎么处理?
答:
1、
承台
顶混凝土凿掉10公分以上,凿完后的混凝土表面冲洗干净,然后关模浇筑至设计标高!2、不做处理,墩身高度增加5cm。
基础
垫层厚度少了
两公分那正负零以下的
承台
柱是不是就要高出2公分...
答:
不一定,
厚度少了
2公分,要看是上标高底了,还是
垫层
下面的基底土高了,要是厚度少了,垫层标高没少,
承台
柱还是图纸尺寸。
承台厚度
不够会怎样?
答:
承台厚度
不符合图纸要求是为不合格工程,不能验收。不合格工程的处理,见GB50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》5.0.6条之1、2、3、4各款。免不了要邀请设计人到现场研究处理。
承台
混凝土
厚度
没有浇筑够,用怎样的补救措施
答:
首先,控制好高程,确定好在承台的上面还是下面补。然后,凿毛,射入锚杆或钢筋使新旧面拉结,清除浮渣,再然后湿润接触面,浇筑高一标号的混凝土,后补混凝土层厚要超过原
承台厚
的1/3,且不少于10cm,
基础
承台垫层做
小了,可以在旁边加一段吗
答:
不行的。钢筋位置不好控制。施工更麻烦。但是有其他的办法:方法一:删除已经布置的
垫层
,重新布置,输入正确的出边距离;方法二:如果每条边的出边距离都要修改为相同的距离,可以将垫层选中---右键---偏移---整体偏移,输入偏移距离即可;如果要修改的距离不一样,就要使用多边偏移,分别去修改。
桩基
承台厚度
和堆坡高度不够怎么处理
答:
桩基
承台厚度
和堆坡高度不够怎么处理 答:桩基承台坡形截面CTp的h1、h2多不满足设计要求?拿出补强方案:坡形面凿毛、钻孔竖向植短钢筋、清洗、支模、湿润、用提高一个等级的混凝士再浇筑。此方补强方案必须经设计同意才能执行。设计不同意,要返工重做,或另想它法。
为什么在建筑施工中要做10mm
厚
的
垫层
?
答:
在某些情况下还有用砂石
垫层
换土以改善持力层局部软弱地基的应用。再补充一点,关于垫层的
厚度
在《建筑地基基础设计规范》GB50007—2002中第8.2节中规定:扩展基础的垫层的厚度不宜小于70mm,垫层混凝土强度等级应为C10。扩展基础系指柱下钢筋混凝土独立基础和墙下钢筋混凝土条形基础。在无筋扩展基础中不必...
基础
承台厚度
为什么不一样
答:
受力受的载荷不同啊,工程条件不同所以不一样,要根据设计文件来施工,设计文件也是根据设计规范来设计的!柱下单桩基础,
承台厚度
不宜小于300mm,承台宽度不宜小于500mm,且承台边缘至桩外边缘的距离不宜小于150mm。
承台
的保护层
厚度
是多少?
答:
保护层厚度不应小于70mm,当有砼垫层时,不应小于40mm,
垫层厚度
宜取100mm。桩入
承台
深度大直径桩不宜小于100mm,中等直径桩不宜小于50mm。基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm;梁一类环境下≤C20采用30mm,C25-C45采用25mm,≥C50采用25mm;梁二类a环境下C25-...
人工挖孔桩基
承台厚度
不够对承载力有影响么
答:
桩基承台是建筑在桩基上的基础平台。平台一般采用钢筋混凝土结构,起承上传下的作用,把墩身荷载传到基桩上。各种承台的设计中都应对
承台做
桩顶局部压应力验算,承台抗弯及抗剪切强度验算。承台的沉降问题有时也非常重要。