答:
通风管道是公共场合非常常见的设备。通风换气,和空调系统也是常见的组件。
另外一个作用就是如果发生火灾进行消防排烟
。火灾中的人员伤亡,火灾的直接影响其实很少,更多的是因为浓烟造成的窒息。因此在建筑中风管的消防排烟是非常重要的。
建筑风道作用
答:
建筑中的风道,分为送风道和排烟道,
其作用分别是送风排风、排烟,和卫生间的风道功能不一样,卫生间的风道仅作排气,对风口无要求
。送风管在某些特定部位需安防火阀,火灾时防火阀关闭,阻止送风,防止火灾通过风管蔓延。排烟道的排烟口和消防控制系统联动,火灾时,排烟口打开,排烟机工作,排出起火...
...为什么竖向一个排烟风机可以负担
多个
防火
分区
,而横向必须按防火分区...
答:
防烟分区
本身就不得跨越防火分区,水平方向上设置防火分区时,排烟风机必须分别设置,如果只设置一台排烟风机,那这台排烟风机的功率可能得超级大,大到防排烟机房都撑不下,而且排烟效果也不是很好,分开设置也是考虑排烟效果;还有一个原因就是排烟管不得跨院防火分区。至于高层建筑竖向设置一个排烟风机,...
为什么要设计
防烟
及排烟设施
答:
分析其原因主要有:
一、排烟口都设在室外,为了遮雨和防止鸟类进入
,一般都在排烟口上设有防鸟栏和遮雨百页,如设遮雨百页,阻力就大,还有的设在房间内,排烟口没有直接朝向窗口,而是对准墙面,就会影响到烟气的排出。二、排烟机是根据排烟现场需要排烟量多少设计的,担负一个防烟分区排烟或净空高度...
防排烟
风管
防火分区与
功能分区
注意事项?
答:
对于穿越防火分区的防排烟风管,
必须要保障其耐火响度,这样在发生火灾时,才能够起到应有的防火功能
。除此之外,对于防排烟风管的设计,必须要采取科学有效的措施提升其持续性工作时间,具体的工作时间可以根据贯穿结果耐火性以及实际消防救援时间进行确定,设计依据以两种较小值为准。此外,为了防止火灾在...
高层建筑中为什么要设计防排烟系统?
答:
消防防排烟系统
的作用
是使用机械排烟方式将火灾所产生的的有害浓烟向室外排除,从而减少室内人员吸入更多的浓烟,避免中毒或窒息身亡。消防防排烟系统由风机、
风管
、自动排烟阀、防火阀、控制柜等组成,消防防排烟系统的工作原理是当消防控制中心收到火灾信号时,联动消防防排烟风机控制柜启动风机并打开排烟阀...
请教一台排烟风机负责
多个防烟分区
,各分区内
风管
管径问题
答:
玻璃钢风机怎么用看这里一台排烟风机能负责
多个防烟分区
,
风管
管径和风口按照该防烟分区的排烟量来确定。如需安装排烟风机,推荐选择河北科诚特。排烟风机在安装时应注意以下事项:1、排烟风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。2、排烟风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于...
防火
风管有什么
特点?
答:
防火风管:应用于空调和排风系统。2、耐温。防火风管:是七十度防火阀。3、开关时间。防火风管:平时常开,当风管中高于七十度时自动关闭。需知:防排烟系统:都是由送排
风管道
、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。 防烟系统设置形式 楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与
防烟分区
有...
防火
风管
是什么?
答:
防火
风管
一般是指消
防防
排
烟管
道,是一种复合型风管,完全满足GB51251—2017 《建筑
防烟
排烟系统技术标准》中对通风管道耐火极限的要求。
对防火规范中若干防排烟条款的探讨和建议?
答:
一台排烟风机负担三
个防烟分区
,面积分别为500m2、100m2、100m2,按照条文规定,最小排烟量应为60000m3/h,如果按所有防烟分区的总面积每平方米不小于60m3/h计算(应该是符合规范的),最小排烟量为42000m3/h,这样的差值对于减小排烟风机容量及
风管
尺寸、平衡大小面积防烟分区内排烟风管和风口的风速都是有较大
作用
...