44问答网
所有问题
当前搜索:
接地变带站用容量
接地
变压器DKSC-600kVA/10.5kV-200kVA/0.4kV 600是表示接地变压器的容 ...
答:
600为
接地变
的总
容量
,200是
站用
变的容量。
接地变
和
站用
变有什么区别
答:
2.额定容量:接地变的额定容量较小,
一般为几百千伏安到几千千伏安不等,而站用变的额定容量较大,一般为数千千伏安到数十千伏安不等
。3.连接方式:接地变通常连接在电气系统的中性点和地面之间,而站用变则连接在变电站的高压电气系统和低压电气系统之间。4.运行特点:变电站站用变具有耐受电磁暂态...
关于三相
接地
变压器问题,额定
容量
315/10.5是什么意思?额定容量400/10.5...
答:
接地变压器是400KVA,带315的消弧线圈,二次容量100KVA带站变
,严格说容量不够,但一般消弧线圈和站变都不满负荷,这样也凑和了
接地
变压器应该如何选择。
答:
如果将它使用在变电站,则可兼作
站用
变,起一变多功能作用。 而的盯型接地变在用于连接消弧线圈的同时,也可通过中间变压器带二次负荷,如图所示。 因此,选择接地变是否一图△接地变连接消弧线圈时间接带负荷
接地变容量
的确定接地变的容量要根据接地变的型式中性点连接设备的容量和性质以及是否带二次负荷等因素确定。
请问
接地
变压器一、二次以及消弧线圈的
容量
是怎么选择的?
答:
首先根据系统的电容电流来选取消弧容量,可以根据未来发展发展容量略取打一点,系数通常1.15左右;不带二次
接地变容量
=消弧容量,带二次接地变容量=消弧容量+
站用变容量
接地变
的作用和工作原理
答:
这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型
接地
变压器的零序阻抗很小(<10Ω,而普通变压器要大得多。因此规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,消弧线圈
容量
不得超过变压器容量的20%,而Z型变压器则可带90%-100%容量的消弧线圈,可以节省投资。
接地变
变压器的作用
答:
因此规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,消弧线圈
容量
不得超过变压器容量的20%,而Z型变压器则可带90%-100%容量的消弧线圈,可以节省投资。接地变压器除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替
站用
变。在带二次负载时,
接地变
的一次容量应为消弧线圈容量与二次负载容量之和。 举报| 答案纠错 | 评论(2) 91 15 ...
变压器的
接地
电阻是多少
答:
按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其
容量
不得超过变压器容量的20%。Z型变压器则可带90%——100%容量的消弧线圈,
接地变
除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替
站用
变,从而节省投资费用。变压器的相关要求规定:1、对短时负载电流的持续时间在10s以内时,其温升应符合国标电力变压器中对短路条件...
接地变
变压器的作用
答:
提高配电系统的供电可靠性。接地变压器简称
接地变
,根据填充介质,接地变可分为油式和干式;根据相数,接地变可分为三相接地变和单相接地变。其工作特点如下:(1)零序阻抗低, 以保证零序电流的输出;(2)励磁阻抗高,以降低空载电流;(3)空载损耗低,以节省日常运行的能耗。
接地
变压器怎样接线?
答:
一般系统不平衡电压较大时,Z型变压器的三相绕组做成平衡式,就可以满足测量需要。当系统不平衡电压较小时,Z型变压器的中性点要做出30V~70V的不平衡电压以满足测量需要。
接地
变压器除可带消弧线圈外,也可带二次负载,代替
站用
变。在带二次负载时,接地变压器的一次
容量
应为消弧线圈容量与二次负载容量...
1
2
3
涓嬩竴椤
其他人还搜
站用变和接地变的区别
接地变的容量
消弧线圈接地变容量
接地变容量怎么选择
接地变容量计算
接地变压器容量选择
三相接地变容量计算
接地变压器容量计算
接地变发生接地