44问答网
所有问题
当前搜索:
接地型热电偶原理图
热电偶
参考端接电容
接地
的原因,详细见图
答:
热电偶
输出的信号最多不过几十毫伏(<30mV),且其中包含工频、静电和磁偶合等共模干扰,通过滤波电容接地,可抑制热电偶输出端中的干扰信号.通常来讲是无需接地的.
k
型热电偶
和j型热电偶有什么区别?
答:
1、K型:K型的材质是铬(正级)。2、J型:J型的材质是铁(正级)、镍(负极)。三、特点不同 1、K型:为不
接地型
感温线。具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中。2、J型:为接地型感温线。J
型热电偶
具有线性度好...
在
热电偶
的安装中,热电偶的热端
接地
与不接地有何区别
答:
一般情况下,热电偶的抗干扰,以两根线之间的共模抑制(干扰对两根线大小相同,方向相反,相互抵消)为主。信号和屏蔽的接地在控制室端完成。在强干扰场合,热电偶需要在距干扰源最近处接地。通常无法采取其它抗干扰措施的强干扰源,往往就是被测温设备,这时就要用
接地型热电偶
。热端接地时,整个系统的接...
热电偶接地
线接在哪里
答:
热电偶
的测量一般不用接地。保护套的接地随便搭地就行。大多数情况经安装接触设备就可以。接线盒那个接地栓只有当电偶装在绝缘设备上时才会用到。
热电偶
测量温度时,被测件
接地
或带电为何温度测不准
答:
接地
应该没有问题,不应该不准,但带电可能会干扰信号的传输,
热电偶
输出电压信号。该信号传送时,受强电干扰,影响精度。你先解决带电的问题,在三项电路中,容许重复接地,不容许一线一地,可以在接地线上就地接地解决电压问题。
铠装
热电偶
k
型接地
正常吗?
答:
铠装
热电偶
的封装分为接壳(地)型和浮空型,用于对
接地
有不同要求的场合。铠装式热电偶一般可以测量0~1300℃范围内的气体、液体和蒸汽及固体表面或内部温度。铠装式热电偶可以配套数字仪表、记录调节仪表、PLC、数据采集器或计算机使用,作为新一代的温度传感器,它可广泛用于冶金、石油、化工、电力、轻工...
k
型热电偶
输出端可不可以
接地
答:
不可以。
热电偶
的输出端不应
接地
,因为这会导致读数不准确或产生地磁干扰。如果热电偶的电线接地,它会受到附近电器设备的影响,导致测量的温度读数发生偏差。热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质...
测温用的补偿导线为什么用的是铜铝导线?
答:
1.
热电偶
补偿导线正负极与热电偶接反 如果将热电偶补偿导线的正负极与热电偶正负极接反,而热电偶的正负极与仪表的正极连接是正确的,以K
型偶
为例见图4所示。这种错误在应用中比较普遍,因为连接后,被控制对象的温度变化趋势与显示仪表是一致的。加之目前热电偶补偿导线产品很多标注不规范,难以辨认;有些甚至是生产...
热电偶接地
温度偏大还是偏小
答:
偏大。
热电偶
测量点周围存在热源,如热设备、加热元件或其他热源,会导致
接地
温度偏大,这些热源会向热电偶传递热量,导致测量点温度升高。
怎么保证
热电偶
不失灵
答:
(1)
热电偶
的分度号必须与所采用温度测控仪表所要求的热电偶一致。(2)安装热电偶的位置应尽可能离开强电磁场,避开大功率电源线,以免测温仪表引入附加千扰信号。(3)合理选择热电偶外套管的材质、外径大小,确保有足够的强度,并且要适应被测环境气氛。外套管表面应保持清洁,表面污渍会使热阻增加,测量...