什么叫
接地故障电流
,什么叫接地电流?
答:
故障相电压下降,下降的幅度取决于
接地
电阻的大小,接地电阻越大电压下降越少;而
电流
比较复杂,
故障电流
分量还是基本为零,但是可能会有负载电流(如果能维持一定电压)。所谓电流基本为零,是因为存在对地电容产生的电流。
系统发生单相
接地故障
时,
电流
的变化规律是什么
答:
当系统发生单相
接地故障
时,小
接地电流
系统的两个健全相对地电压由原来的相电压变为线电压,从而这两相对地电容也相应增加。大接地电流系的两个健全相对地电压仍为相电压,所以这两相的对地电容不变。接地的相线对地电压偏低或极低,另外两相对地电压偏高甚至接近380V。电流变化很难一一道清楚,因为电流...
发生
接地故障
时,中性线上流过什么
电流
?
答:
中性点不
接地
系统中,任一相绝缘受到破坏而接地时,各相之间的线电压不变,可以继续带
故障
运行,而各项的对地电压及对地电容
电流
均发生变化,中性点的点位远远偏离大地电位。中性点不接地系统发生单相接地时,由于各相对地电压发生变化,因此各相对地电容电流的电流的大小也发生变化。通过分析,不难得出结...
三相电动机
接地故障电流
如何计算
答:
1、计算出三相正常工作时的
电流
值。2、设接地电阻为R,
故障电流
IL=UR/R,UR为相电压。
接地故障电流
计算公式中的接地电阻指的是电机绕组与地之间的电阻值,电机接地电阻一般取决于绕组材料、线径、绕组形式等因素。三相电动机是指用三相交流电驱动的交流电动机。
接地故障电流
和通地漏泄电流的定义与区别
答:
接地故障电流
是本不该出现的电流,也就是绝缘损坏或其它故障时相线接地了,产生的危害电流,时间长了可能引起火灾或者触电 漏电流是设备的在其自身的绝缘程度下的对地电流,是不可避免的电流,一般不会产生危害
电力系统发生单相
接地故障
时,有什么
电流
和什么电压,
答:
当系统(3相交流电力系统)发生单相
接地故障
后:在继电保护控制的断路器或自动重合闸动作之前:此时的特殊条件是故障相电压为0,另外两个非故障相的
电流
降为0 其他的电压和电流量需要先清楚的画出故障相的系统正序,负序和零序的序网图,根据上面的特殊条件和序网内的实际参数求出。之后就容易画出3相...
什么情况下两相
接地故障
零序
电流
大于单相接地故障的零序电流?
答:
一、在系统同一点发生单相接地和两相
接地故障
,且近似系统的Z1=Z2。对应的序网图分别为三个序网串联和三个序网并联。 设系统接地系数为k=Z0/Z1,同一点三相短路
电流
为I。 那么对于单相接地,故障点零序电流为 I0=V/(Z1+Z2+Z0)=V/(2Z1+Z0)=V/[Z1(2+k)]=I/(2+k) 对于两相接地,...
小电阻
接地
系统中
电流
是从接地变流向
故障
点还是从故障点流向接地变?
答:
由于
接地
点与中性点之间存在较小的电阻,
故障电流
会从接地变流向故障点。故障电流流经接地电阻,形成回路,最终返回电源侧。这样做的目的是为了实现对故障电流的控制和保护。通过引导故障电流流向接地变,可以使故障电流得到及时消除,减小对系统的影响,并保护设备和人员的安全。
什么是
接地电流
,接地电流与短路电流是一回事吗?
答:
接地电流
:由于
故障
而流入大地的电流。有大接地电流系统,小接地电流系统 当中性点接地时,有一相火线接地,这时会产生很大的电流,如果是二相或三相火线接地,当然会产生更大的电流,这就是大
电流接地
系统;如果中性点不接地,当有一相火线接地时,这时的接地电流只是电容电流,因为构不成回路,所以接地...
当
接地故障电流
为20A,电气设备保护接地的接地电阻为40欧时,故障对地电...
答:
保护接地的接地电阻R=40欧,
接地故障电流
I=20安,则故障对地电压:U=IR=20×40=800(伏)。