44问答网
所有问题
当前搜索:
接地线大小规格选择
接地线
的标准是什么?
答:
3、接地线在土壤中的埋设深度不应小于0.8m
。此外,不同电压等级的接地线规格也有所不同,例如:220千伏和10千伏系统接地线截面
不得小于35平方毫米
,单相个人保护小地线截面为10平方毫米,220千伏单相接地线截面不小于35平方毫米。
接地线规格
答:
接地线规格有多种。
接地线的规格380v接地线、500v接地线,6kv接地线,操作棒长度50CM。10KV接地线操作棒长度1米。35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米
。110KV接地线绝缘操作棒长度2米。220KV接地线绝缘操作棒长度2.5米。500KV接地线绝缘操作棒长度8米。接地线就是直接连接地球的线,也可以称为安全回路线...
接地线
的
规格
是如何规定的?
答:
根据国家标准《电气安装工程施工及验收规范》,
在供电电压不大于1kV的低压电气设备中,接地线的截面积应大于等于6平方毫米
;在供电电压大于1kV的高压电气设备中,接地线的截面积应大于等于16平方毫米。为什么要规定接地线的截面积呢?这是因为接地线的作用是将电气设备的金属外壳与地面连接,以便将漏电电流引入...
接地线
的
规格
有哪些
答:
接地线的规格如下:1、380v接地线、500v接地线,6kv接地线,操作棒长度50CM。2、10KV接地线操作棒长度1米。3、35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米
。4、110KV接地线绝缘操作棒长度2米。5、220KV接地线绝缘操作棒长度2.5米。6、500KV接地线绝缘操作棒长度8米。二、接地线有哪些作用 1、保护人身安全 ...
接地线规格
答:
接地线的截面大小应根据电器设备的功率和电流大小来确定
。一般来说,电器设备功率越大,所需的接地线截面就越大。接地线截面大小通常以毫米为单位,常见的规格有
1.5mm2、2.5mm2、4mm2等
。接地线长度 接地线的长度应根据电器设备的使用环境来确定。一般来说,接地线应尽量短,以减少电阻和电磁干扰。
设备保护
接地线
线径
选择
有哪些要求
答:
1、设备保护
接地线
线径
选择
主要考虑的因素是设备的工作电流
大小
。一般来说,实际设备的保护接地线线径
选取
应大于等于表中额定电流对应的截面积。2、GB 4943-2001的表3B" 导线
规格
"(如下图)
安装
接地线
有什么要求?
答:
:25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm。3、110KV高压
接地线
标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面:(mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:700 mm 金属接头部分长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm 总长(不包括线夹):2200 mm。
家装
地线
用多粗的电线?
答:
地线用1.5平或者2.5平平方电线。建议
选用
1.5平或者2.5平的地线,因为大部分家用电器的电线都是有绝缘层的,只要它不出现损坏,都是不带电的,只有在出现漏电时,才会产生故障电流,所以
地线选择
1.5平或者2.5平都是安全的。零线和火线必须得是一样粗的,不然一旦家里电线负荷高了会烧坏。至于地线...
接地线
是否要求埋地2米以下?
答:
按照规定
接地线
要求埋地2米以下(一般而言,3米以下就是最安全的地线。),用4*40的镀锌角钢或者直径40的镀锌钢管,接地电阻不大于4欧姆。家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另...
一般的
接地线
才用什么材料?什么
规格
的?
答:
mm²,总根数:1136,平均直径:0.2mm,计算截面:35.67mm²,绝缘杆部分长度:1360mm,握手部分长度:700mm,金属接头部分长度:140 mm,节数:2,杆径:30mm,总长(不包括线夹):2200mm。在电力系统中,
接地线
是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。