44问答网
所有问题
当前搜索:
接地阻抗和接地电阻的区别
接地阻抗
等同
接地电阻
吗
答:
接地阻抗与接地电阻还是有一些区别的。
接地电阻是单个接地体的电阻,需要与系统脱开后进行测量的。接地阻抗是系统中的接地电阻
,是在与系统不脱开的情况下测量出来的,两者的测量数值也有一些区别。
那我是不是可以把
接地阻抗
认为就是
接地电阻
答:
对于低频可以这样认为,
对于高频或脉冲信号两者是不一样的
,因为阻抗中,除了“阻”,还有“抗”的成分,主要是感抗,会阻碍高频或脉冲电流的通畅。例如高速公路两边的防护栏接地电阻很小,但是接地阻抗却很大,因为它的接地电阻是由超多个地桩组成的,距离拉得很长,含有极高的电感成分,雷电电流走不了...
如何测量
接地阻抗和接地电阻
?
答:
4、打接地棒电流极红色。5、打接地棒电压极黄色。6、将绿色与黑色同时钳到设备的接地引下线上。7、分别把对应颜色插入到仪表接口上。8、旋转开关到接地电阻档RE档,此档就是测量
接地电阻的
。9、按TEST红色键开始测试。10、得出接地电阻来,3.28欧,此时的接地情况良好,检收合格即可完成测量。
接地电阻
是多少?
答:
独立的防雷保护
接地电阻
应小于等于10欧;独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧;防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。共用接地体(重复接地)应不大于接地电阻1欧。对于高压和超高压变电所来说,应当用“
接地阻抗
”的概念取代...
请问ESD中提到的
接地电阻
和对地电阻是一回事吗?
答:
应该是一个参数,接地、对地,电阻、阻抗都是一样,
只是说法不一样
。
什么是高阻
接地
、中阻接地、低阻接地,接地阻值各是多少?
答:
以6KV的中压电网为例,中性点
接地
阻值在1-10欧姆的属于低阻接地,10-100欧姆的属于中阻接地,1数百-数千的为高阻接地,所以你们厂里的属于中阻接地系统。中阻接地系统就是目的就是为使零序保护可靠、灵敏地动作。所以当6KV发生单相接地时可以快速地切除故障,而不是象不接地系统一样以牺牲设备寿命...
低阻抗接地和高
阻抗接地有什么不同
,各有什么作用
答:
简而言之,低
阻抗接地
是中性点与地之间
接地电阻
在1~10欧,高阻抗接地是中性点与地之间接地阻值大于100欧。低阻抗接地在发生单相接地故障时,故障电流较大,可通过保护装置快速切断故障线路;高阻抗接地在发生单相接地故障时,故障电流较小,线路可带故障继续运行,因而系统需配置绝缘监控装置。所以,当用电...
接地
能用
电阻
代替吗
答:
接地电阻
就是用来衡量接地状态是否良好的一个重要参数,是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻,它包括接地线
和接地
体本身的电阻、接地体与大地的电阻之间的接触电阻,以及两接地体之间大地的电阻或接地体到无限远处的大地电阻。接地电阻大小直接体现了电气装置与“地”接触...
造成
接地电阻
测量不准确的原因有哪些
答:
第一,由于
接地电阻
测试仪是通过铁钎发射和接收电流来测试接地体的地电阻,所以两铁钎之间及两钎
与接地
体之间距离太近时将产生相互干扰,并由此产生误差。因此,在测量时。接地体、电压极、电流极顺序布置,三点成直线,彼此相距20 m。第二,铁钎插地深度应大于铁钎长度的 1/4,否则,将产生测试误差。
大型
接地
网
电阻
用什么测试比较精确
答:
可测变电站地网、水火电厂、微波站、避雷针
接地电阻
。1.精确测量大型接地网
接地阻抗
、接地电阻、接地电抗;2.精确测量大型接地网场区地表电位梯度;3.精确测量大型接地网接触电位差、接触电压、跨步电位差、跨步电压;4.测量土壤电阻率 5.精确测量大型接地网转移电位;6.测量接地引下线导通电阻;
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
接地阻抗怎么测
接地电阻值标准
接地电阻测量方法
地网试验接地电阻和接地阻抗
什么节点做接地故障回路阻抗检测
接触阻抗和接触电阻的区别
接地阻抗
开关电源接地阻抗测试
接地阻抗是什么意思