44问答网
所有问题
当前搜索:
接触器不吸合但按住就通电
接触器不
能
吸合
,为什么用手按下去可以?
答:
交流接触器不能吸合,但用手按下去能通电,
一般有两种可能的原因:1. 接触器控制线路的电压不足或不稳定
。这种情况下,接触器内部电磁线圈的电压不足以产生磁力,无法吸合。但当用手按下去时,电压会得到增加,可以弥补不足,从而吸合成功。2.
接触器内部电磁线圈的故障
。接触器在长时间使用过程中,电...
接触器不吸合
,用手按下去能
通电
,怎么回事?
答:
1、控制回路中
。控制电源故障、控制回路断线、某个启动条件不满足等,都会引起按下按钮时,接触器线圈不会带电,因此接触器触点不闭合而使得负载无法通电。2、
接触器本身出现故障
。当线圈故障时,如果发生断线,线圈中将无电流流过,接触器不动作触点KA自然不会闭合;接触器内部出现卡阻,会使得接触器动作...
接触器不吸合但按住就通电
答:
该设备不吸合但按住就通电的原因和解决方法如下:
1、电压问题:电压过小没有达到额定电压导致接触器不吸合但按住就通电
。解决方法:检查并确保电源电压正常,并与接触器线圈的额定电压相匹配。2、接触器线圈问题:接触器线圈损坏或接触不良导致接触器不吸合但按住就通电。解决方法:更换接触器线圈,或修复线...
接触器不吸合但按住就通电
?
答:
接触器不吸合,
说明启动吸合电路有问题,或者是电磁线圈开路、电压不足、电磁线圈吸力不足、短路……有元器件损坏等
,需要检修,启动电路部分:电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将
控制回路
的电源电压调整到额定工作电压。或是电磁系统的恢复...
交流
接触器不吸合
,用电笔按下就工作,啥原因?
答:
说明交流接触器螺丝松了,外壳与座底有了间隔
,需要拆下来检查一下,先看一下内部还有什么原因,也有可能是内部变形卡了,所以需要先内后外调整好,将螺丝上紧就好了。
交流
接触器不吸合
用手按下就吸合,是怎么回事?
答:
可能原因:电压可能不足 交流
接触器
中可能有灰 弹簧压力可能不足 继电器,也称电驿,是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换...
新买的交流
接触器不吸合
。用手按下才能启动电机是什么原因。不用交流...
答:
接触器故障:可能是接触器内部零件损坏或接触不良导致的,需要更换或维修接触器。控制电路故障:可能是控制电路中的元件损坏或接线错误导致的,需要检查和修复电路问题。用手按下才能启动电机的原因可能是接触器的线圈电压不足,手按下时提供了足够的力量来使
接触器吸合
。这种情况下,可以通过检查电源电压是否...
交流
接触器不吸合
,用电笔按下就工作,啥原因
答:
原因有以下几种可能:1.启动按钮触点接触不良;2.启动按钮的连接线脱落或接触不良;3.自锁触点(
接触器
的辅助常开触点,一般是13 、14)接触不良。如果用电笔按了一下松开后接触器也
不吸合
的话那还要看常闭按钮(即停止按钮)是否通、热继电器常闭触点是否断开了。这些用万用表量一下就知道了。也可以...
接触器不吸合但按住就通电
380
答:
您要问的是接触器不吸合但按住就通电380的原因吗?控制回路问题、弹簧压力问题。1、检查
控制回路中
与手动按钮并联的自动启动触点是否接触不良。控制回路的电源电压低于接触器的额定电压的85%,电磁线圈通电后产生的电磁力不足以吸合接触器。2、弹簧压力不足或过大会导致接触器吸合不正常。可以适当调整弹簧...
按
下开关。
接触器
有点
但是
触头
不吸合
答:
1 你线接错了 2
接触器
坏了 你要先检查线路 线路OK 你就换个接触器试下 (接触器接电一般是220V市电 不分正负) 中间继电器 一般用24V的 接错方向 也
不吸合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
继电器不吸合最简单处理方法
和面机的交流接触器不吸合
交流接触器怎么吸合
380v接触器和控制器接法
电磁阀坏了最明显的现象
接触器不吸合手动吸合咋回事
接触器哒哒响吸不住如何解决
接触器启动瞬间打下火花
接触器不吸合故障排查