44问答网
所有问题
当前搜索:
接触器带电机反复不停吸合
接触器不断吸合
是怎么回事
答:
2.弹簧压力不足
,造成接触器吸合不正常;弹簧的反作用力过大,造成吸合缓慢;触头弹簧压力超程过大,使铁芯不能完全闭合;触头的弹簧压力与释放压力过大,造成触头不能完全闭合,处理的办法是适当调整弹簧压力,必要时更换弹簧。3.
由于动、静铁芯的间隙过大
,可动部分卡住或转轴生锈、歪斜,造成接触器吸合...
为什么
接触器
触点会
不停
的
吸合
和断开?
答:
一、查接触器线圈吸合电压,如果吸合后偏低会导致接触器断开
。二、查电机三相是否缺相,如果缺相会导致电机起启后接触器跳开。
电机
工作十秒左右
接触器
就跳,一会又自动
吸合
,什么原因呢?急!_百度...
答:
是热继电器或电机保护器动作使接触器释放,自动复位又使接触器吸合
。可手摸电机外壳,若不烫手,可把热元件整定值调大一点;烫手,电机过载或热元件失效,针对性的处理即可。
启动调速
电机
时按下启动按钮
接触器不停
的
吸合
是什么原因
答:
接触器
靠辅助触点来自保
吸合
,它
有
两个辅助开点,两个辅助闭.在按下启动按钮时开点会闭合由这个闭的点给接触器线圈供电形成自琐,如果把自锁线路接在辅助点的常闭点上就会出现这种情况.
交流
接触器
线圈通电后过一会,会
反复
的弹开
吸合
,这是为什么
答:
1、电源电压偏低,在线圈吸合、跳开的临界范围,引起反复的弹开吸合
。2、控制回路,自保持等接触不好,引起反复的弹开吸合。3、机械或弹簧有卡阻,引起反复的弹开吸合。解决办法:1、
清除杂物,磨平铁心接合面或更换铁心
,回型圈断的话可以用相同的里线压合或更换。2、如果铁心不平,回型圈断一班...
4个接触器控制两台
电机
,按下启动按钮
接触器不停吸合
,就是不彻底吸合,这...
答:
1:接错线了 2:电压问题 3:线没压紧 4:原件问题 5:负载有问题 我们制造电气系统这类开关柜
电机
正反转电路
接触器
一直
吸合
不断开
答:
接触器
控制
电机
正反转是靠调相,如果一个接触器正在
吸合
中,另一个也吸合会产生短路现象。你可能是按的其它中间继电器,不影响倒相操作的部分。关于常开触点变成了一直处于闭合状态,这在中间继电器中是常见故障,称为熔焊,也就是触点表层熔化产生粘连,靠弹簧无法脱开,需要断电后进行人工检查,如果烧蚀的...
...三相
电机
。手动工作正常。自动时
接触器反复吸合
。请求指教,这是什么...
答:
手动正常说明接触器是正常的,自动有问题就检查自动控制回路吧,
接触器反复吸合
说明电圈反复的电失电,因为你的是液位控制
电机
,检查液位传感器,大概率是液位传感器
有
问题,如果是液位开关那还简单一点,直接线断开看看还会不会重复吸合。
空调
接触器反复吸合
的原因是变频的吗
答:
反复吸合的原因不是变频。空调
接触器反复吸合
的原因:1、接触器老化或失效:长时间使用后,交流接触器可能会出现老化、接触不良或损坏等问题,导致其无法正常吸合,出现反复吸合的情况。2、线路故障:空调线路中可能存在接触不良、接线错误、短路等故障,这些故障可能会影响交流接触器的正常工作,出现反复吸合...
交流
接触器
线圈通电后过一会,会
反复
的弹开
吸合
,这是为什么?
答:
检查接触器控制电压是否正常,控制电压波动太大或控制线路问题,使
接触器反复吸合
释放。若控制电压没问题,则接触器线圈可能存在间断漏电、短路故障,更换线包试一试。