44问答网
所有问题
当前搜索:
接触器来回跳很频繁
交流
接触器
老跳是怎么回事
答:
1、电动机坏了,存在严重短路现象
,启动交流接触器后,电动机里面严重短路,造成的短路电压极低,供给交流接触器的工作电压不够,交流接触器就会断开,在此同时断开后电压恢复了有开始吸和,就这样循环跳动。2、
交流接触器到电动机的线路短路或者开路
。短路后启动交流接触器时产生很大的压降,导致吸合线圈在...
交流
接触器频繁跳动
怎么解决
答:
检查电路、更换接触器弹簧、更换电磁铁、重新安装接触器
。1、检查电路:检查相关的电路,调整电路的电流和电压,确保电路正常工作,避免电路问题引起接触器跳动。2、更换接触器弹簧:检查弹簧松紧程度、接触面积、氧化等问题,并进行更换或修理。3、更换电磁铁:检查电磁铁的线圈是否烧坏、松动等问题,并进行...
接触器
连续
跳动
,是怎么回事?
答:
有几个原因 :1.电机重载启动造成电网压降过大 低于接触器的最低工作电压或者电机本身有绝缘缺陷
。2.接触器的辅助触点有灰尘造成控制回路接触不良。3.
接触器的铁芯有锈或者是灰尘造成吸合不良
导致辅助触点接触不良,至于火花跳,都是因为触点接触的不良产生的电弧。 40A的接触器电机应该是在15个千瓦左右...
交流
接触器频繁
的跳是怎么回事
答:
3、
接触器线圈不良或弹簧异常等自身问题
4、其他问题引起
接触器
吸不住 一直
来回跳
答:
交流接触器吸合不住抖动原因如下:供电系统电压低时
,就有可能造成交流接触器吸合不上抖动,应检查工作时电压,如果电源负荷允许,
换粗导线
.主接点或辅助接点常有污点或毛刺,导致接触器吸合不住或抖动。交流接触器线圈匝间短路,导致接触器吸合不住或抖动。交流接触器铁芯机械卡塞或复位弹簧没有调整好。控制...
三相气泵压力大时
接触器来回跳动
怎么回事
答:
(4)由于长期频繁碰撞,铁芯板面不平整,并沿叠片厚度方向向外扩张。此时可用锉刀修整,必要时更换铁芯。 (5)短路环断裂,造成铁芯发出异常声响。在这种情况下,应换上同样尺寸的短路环。【摘要】三相气泵压力大时接触器来回跳动怎么回事【提问】
交流接触器吸合不正常
,是指接触器吸合过于缓慢,触头不能...
交流
接触器
乱跳是什么原因?
答:
交流
接触器
乱跳,实际是是吸合不上。吸合不上多半是电源电压过低,或者工作回路的触点接触不好导致的。
控制温度的
接触器
为何
频繁
的跳?
答:
如果控制温度的
接触器频繁
跳闸,可能是由于电流过大或过小导致的。如果电流过大,则可能会出现热效应,从而使接触器不断地打开和关闭。如果电流过小,则可能会导致接触器无法正常工作,也会出现频繁的跳闸情况。因此,为了保证正常工作,最好将电流保持在正常的水平。
交流
接触器
老跳是怎么回事?
答:
老跳,应该是电路存在短路的情况下,导致的跳闸。 所以建议认真检查一下电路,应该是有短路现象的存在。 主要看一下电线有没有破皮的现象存在,如果有,那需要裹好。 还有一种可能性,可能交流
接触器
,有问题了,可能是烧坏了。这种情况下,需要更换一个交流接触器。
接触器
老跳时什么原因~应该怎么判断?
答:
检查
接触器
下面的热保护器:是不是过流保护了 或者是电压低,导致接触器不吸合 或者接触器的辅助触头的接线松动了(自保那一部分)或者接触器的线圈接线松动了(A1 A2)或者停止按钮的接线有问题