44问答网
所有问题
当前搜索:
接触网GW4隔离开关安装图
G W4
型
隔离开关
传动机构采用的是什么?
答:
1、
隔离开关
的结构
GW4
型隔离开关为双柱水平旋转式结构,由3个单级组成,每个单级由基座、绝缘支柱和导电部分组成,配用手动或电动操作机构。2、接地开关的结构 接地开关由固定在隔离开关导电管上的静触头和
安装
在底座上的动触杆组成。3、手力操动机构的结构 手力操动机构由水平面(或垂直面)内旋转...
什么是
隔离开关
?有哪位懂的来回答下?
答:
隔离开关
是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下...
隔离开关
的作用是什么
答:
隔离开关
是一种主要用于隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路,无灭弧功能的开关器件。隔离开关在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(如短路)下的电流的开关设备。二、隔离开关的作用 1、分闸后,建立可...
高压
隔离开关
故障该如何解决呢?
答:
有的
GW4
型
隔离开关
的闸刀机构传动主轴与垂直传动轴连结,采用半圆柱吻合结构,在电动操作时由于半圆柱变形发生相对位移,使合分闸不到位。还有由于接地刀锈蚀,使轴销断裂而无法操作。此外还有辅助开关问题,包括切换不到位或接点
接触
不良,导致电动操作失灵,这类问题,在设计制造阶段要进行认真的分析和试验...
接触网GW
线是什么意思
答:
接触网GW
线为架空地线(又称避雷线简称地线。保护架空输电线路免遭雷闪袭击的装置)。接触网是在电气化铁道中,沿钢轨上空“之”字形架设的,供受电弓取流的高压输电线。接触网是铁路电气化工程的主构架,是沿铁路线上空架设的向电力机车供电的特殊形式的输电线路。其由接触悬挂、支持装置、定位装置...
接触网
施工
图纸GW
是什么意思
答:
应该有图示说明的,不然打电话给那个设计的王八蛋.
隔离开关
的类型是什么啊?
答:
(3)按
隔离开关
的运行方式可分为水平旋转、垂直旋转、摆动、插入式。 (
4
)按操动机构可分为手动、电动、气动、液压式。 (5)按使用地点可分为户内、户外式。其中:户内式有单极和三极式,其可动触头装设得与支持绝缘的轴垂直,并且大多为线
接触
。户内式一般用于6~35kV,采用手动操作机构,轻...
电容补偿柜
答:
一般来说,低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、
隔离开关
,热继电器、
接触
器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。基本原理 在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率...
隔离开关
操作平台
答:
1.操作机构设置的位置很高,人不用一个平台就操作不到。这时候可能会有这么一个平台,移动式的,或者固定的。供人操作使用。2.开关场内的土壤电阻率较高,
接触
电势和跨步电压保证不了安全值,所以需要一个操作平台与
隔离开关
的接地线连接在一起,人站在上面操作的时候与接地网等电位,即便是操作时发生...
空调
开关
自动关闭是怎么回事?
答:
1、可能是室内机的温度控制器损坏。打开室内机的外壳,在里面的铜管盘管上有一个3-
4
厘米长的铜套,里面卡着的就是管温感温头。2、室外机
安装
在格栅内,或周围有阻挡,通风不良,造成保护停机。3、室外机散热风扇的启动电容损坏,风扇不转,温度过高而保护停机。可以用肉眼观察得到。风扇不转时,需...
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
接触网隔离开关一次接线图
gw4隔离开关安装图
接触网隔离开关型号
接触网隔离开关厂家
接触网电动隔离开关
接触网隔离开关分合
电气化铁道接触网隔离开关站
接触网隔离开关机构箱
接触网隔离开关的作用