答:
Ir:额定
电流
。Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷
脱扣
器的
整定电流
。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
在电力中,什么叫做
脱扣电流
,B型,C型和D型脱扣曲线是什么意思
答:
脱扣电流
也叫
整定
值是指断路器所控制的线路发生过载时,能够引起断路器产生过载动作的电流,一般在断路器上标注为*(数值)In,即*(数值)倍的额定电流。比如一个断路器额定电流是200A,即In=200。一般塑壳的热保护可整定的范围为0.6-1In,如果整定为0.6,则表示整定值为120A,即电流超过120A...
整定电流
是什么意思?
答:
整定电流
是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。额定电流是在规定条件下,保证开关电器(比如断路器)正常工作的电流值。整定电流是
脱扣
器调整到动作的电流值。选型时,额定电流是基础,保证负载在...
前级保护脱扣电流如何定?前级保护
脱扣电流与
前级
整定电流
关系是...
答:
所谓“脱扣
电流
”和“
整定
电流”是一回事,前者是对断路器而言,后者是对保护装置而言。过流保护的整定值应该取最大工作电流的1.2倍。如果你知道最大工作电流为25A,则将保护动作
电流整定
为30A为宜。
脱扣电流
为什么这么大?什么是脱扣?什么是分励?具体怎么用?
答:
1.
脱扣电流
:指配电线路中出现过载或短路后,断路器(开关)发生脱扣(即跳闸)保护动作时的电流。该脱扣电流动作值一般在断路起出厂前做
整定
后设置好的,按国标分:长延时脱扣电流、短延时脱扣电流、瞬时脱扣电流,脱扣电流一般为线路额定值的倍数,所以一般较大。2.脱扣:线路中出现过载或短路后,断路...
,假设额定电流是400A断路器,那它
脱扣电流
是多大?怎么算
答:
断路器壳架等级额定电流lnm,用基本几何尺寸相同和结构相似的框架或塑料外壳中所装的最大
脱扣
器额定电流表示。脱扣器额定电流1n,指脱扣器能长期通过的最大电流。长延时过载脱扣器动作
电流整定
值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。短延时电磁脱扣...
开关 瞬时
脱扣整定电流
10IN 是什么意思? 额定电流IN125A什么意思?_百 ...
答:
瞬时
脱扣整定电流
是额定电流的10倍,表示开关最大断流能力。瞬时脱扣整定电流为瞬时脱扣的动作电流,即线路电流达到或超过此值时,断路器瞬时脱扣。本例瞬时脱扣整定电流为额定电流的10倍,即1250A。开关的最大断流能力为额定最大短路开断电流,即Icw,一般塑壳断路器有35kA\50kA等。
什么是断路器的
脱扣电流
答:
脱扣电流
是指当出现故障时如过载或短路时,是断路器动作的电流。5-10In指的是额定电流的5到10倍。因为根据电路中故障的种类不同(如过载、短路、相间短路等)在过载时并不是一定要立刻脱扣,而是 根据其热效应来确定的,即当热容量达到一定值时才会脱扣。而短路则要求在较短的时间内脱扣。分段能力则...
断路器为什么不用额定值作为
脱扣电流
动作值,还要使用
整定
值
答:
额定值是允许设备长期工作的正常状态值,如果以额定值作为
脱扣电流
,则断路器一旦达到额定值(此时设备尚处于正常状态)就脱扣,显然是造成了误动作。所以断路器需要根据实际情况确定
整定
值,并根据整定值判断是否动作,一般来说,整定值是以额定值乘以一个大于1的系数而得到。
断路器的
脱扣
器
电流整定
范围有哪些?
答:
1、
脱扣
器额定电流In,指脱扣器能长期通过的最大电流。2、长延时过载脱扣器动作
电流整定
值Ir,固定式脱扣器其1r=In,可调式脱扣器其Ir为脱扣器额定电流1n的倍数,如1r=0.4~1×1n。3、短延时电磁脱扣器动作电流整定值Im,为过载脱扣器动作电流整定值Ir的倍数,倍数固定或可调,如Im=2~10×Ir...