44问答网
所有问题
当前搜索:
断路器上的ir tr isd
断路器
参数整定中
Ir tr
Isd
tsd Ii lg tg分别代表什么意思呀?_百度...
答:
Ir
:额定电流。
Tr
:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。
Isd
:短延时过负荷脱扣器的整定电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
这是我们厂的万能
断路器
,
上面的Ir
,
tr
,
Isd
,tsd都是什么意思?还有In是...
答:
Ir
,
tr
分别为长延时电流设定倍率及时间。
ISd
,tSd分别为短延时倍率及时间。In是开关速断倍率。开关额流见标示值,
施耐德
断路器
NS1250N
上的 Ir
Tr
Isd
是什么意思?
答:
分别代表
Ir
额定电流设定的倍率,
Tr
过流保护跳闸时间,
Isd
设置瞬时动作保护倍率
怎么区分
断路器
型号
上的
数字?
答:
1.
断路器
型号
上的
数字代表了一系列参数,如额定电流(
Ir
)、额定开断时间(
Tr
)、短延时过负荷脱扣器的整定电流(
Isd
)以及短路保护脱扣延迟时间(Tsd)等。2. 额定电流(Ir)是指断路器能够安全承载的最大电流值。3. 额定开断时间(Tr)通常指断路器在故障情况下切断电流所需的时间,这个时间取决...
Isd
、
Ir
、
tr
是什么意思?
答:
tr
是过载长延时整定的时间。有框架等级电流和壳架等级电流,tr为一般在过载(即超过Ir)时,遵循(已经设定好的)反时限曲线,出厂校验时,2Ir或其他倍数值对应个时间,也在这个反时限曲线上。
Isd
是为了实现短路短延时功能,此功能是防止越级跳闸的(即大面积停电的电力事故),上级
断路器
达到Isd整定值时...
施耐德参数设定
Ir . tr
.
Isd
. tsd的意思
答:
许多设备,它一跳,我们就很难判断是哪个设备出问题了
Isd
短路电流,这个值设定根据下口到设备线的承受电流计算,我们肯定不希望每次短路故障把我们的电线烧毁 tsd 原理类似
Tr
我个人觉得 Ir 和 Isd 是双重保护,过载和短路,都是电流增加,设定好电流值是关键 ...
施耐德真空
断路器上Ir
、
Tr
、
Isd
、Tsd、Ii 分别代表什么意思?
答:
1、分别代表的意思:Ir:过载长延时脱扣电流整定值。
Tr
:过载长延时脱扣时间。Ii:短路瞬时脱扣电流整定值。
Isd
:短路短延时脱扣电流整定值。Tsd:短路短延时脱口时间整定值。2、简介 “真空
断路器
”是一种配电装置,因其灭弧介质和灭弧后触头间隙的绝缘介质都是高真空而得名;其具有体积小、重量轻、...
软启动315KW 电机 800A
断路器
需要设定
Ir tr
(s)
Isd
tsd Ii 分别代表什...
答:
Ir 过载保护设定值 比如选0.8 Ir=0.8X800=640A 1.05-1.20Ir过载启动,也就是640A过载时不启动的,可能640x1.05或者1.20过载才启动
Tr
过载保护时间设置,不过要提醒的是不是设置成比如12就12秒过载跳闸,需要查脱扣曲线
Isd
短延时保护,比如选6,
上面Ir
为640A Isd=6XIr=6x640=3840A ...
断路器上
lr lsd
tr
是什么意思 分别在什么情况下起作用
答:
tr
、tsd 是表示的啥电流呀,起什么作用...
答:
Ir——过载长延时电流倍数
tR
——过载长延时时间
Isd
——短路短延时电流倍数 In——额定电流 tsd——短路短延时时间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
ir tr isd tsd li怎么设置
施耐德开关io ir isd
Ir Tr Isd Tsd
断路器TMD和MA哪个好
断路器Isd什么意思
断路器io ir isd如何设定
断路器上lr怎样设定
断路器lr是什么意思
io ir isd的计算方法