答:
断路器整定的操作步骤如下:1.确定断路器的额定电流和额定电压
。这是进行断路器整定的基础。2.确定断路器的动作时间。动作时间是指断路器在发生故障时,从故障发生到断开电路的时间。动作时间的设定需要考虑电力系统的负荷情况和设备的特性,一般情况下,动作时间应该尽可能短。3.确定断路器的动作电流。...
电动机保护
断路器的
瞬时脱扣电流值
如何整定
(上)
答:
实际操作时,
当知道接通电流峰值后,需要将其转换为有效值并与瞬时保护整定值比较,考虑误差范围
。为避免误动作,最保守的策略是将磁脱扣电流下限设定得高于接通电流有效值。通过深入理解电动机启动电流的特性,我们可以更精准地设置断路器的瞬时保护整定值,确保其在保护功能与实际运行之间达到最佳平衡。
如何
调整
断路器的整定值
?
答:
整断路器的整定值调整方法,需要举例说明,具体如下:例如,
运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可
。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护...
施耐德
断路器整定值如何
调
答:
施耐德断路器的整定值调整步骤如下:
1、旋转开关到其箭头指向需要设定的整定值。2、原本为800安培,箭头指向应为4,只要旋转该编码开关至其箭头指向7
,即设定为1400安培,指向8即为1600安培。
断路器
失灵保护时间
定值如何整定
?
答:
不能整定
。(1)断路器失灵保护所需的动作延时,必须保证让故障线路或设备的保护装置先可靠动作跳闸,应为断路器跳闸时间和保护返回时间之和再加一裕度时间。(2)以较短时间动作于断开母联断路器或分段断路器,再经一时间动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。(3) 一般使用精度高的时间元件,...
断路器如何
进行
整定
?
答:
低压
断路器整定
一、意义1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载2、上下级断路器间实现选择性配合二、方法1、固定动作
定值断路器
:选择不同额定电流
的断路器
2、可调动作定值断路器:选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值三、原则答1、保证可靠...
断路器如何
进行
整定
答:
断路器整定的
意义:1、躲过线路正常电流,当发生故障电流时分断断路器以保护线路或负载 。2、上下级断路器间实现选择性配合。整定方法:1、固定动作
定值断路器
,选择不同额定电流
的断路器
。2、可调动作定值断路器,选择合适额定电流的断路器,调整断路器脱扣器上动作电流值、动作时间值 。
如何
选择
断路器的整定值
?
答:
Ir:额定电流。Tr:额定开断时间(视
断路器
机构大小而定,一般为20ms到120ms)。Isd:短延时过负荷脱扣器
的整定
电流。Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒 Ii:瞬时值。Ig:峰值。
DW15万能
断路器
动作
整定值怎样
调整?
答:
DW15-200~630的过载保护是通过装于开关下部的一个热过载继电器来完成的,测量的是开关内部三个电流互感器的二次电流。用十字头螺丝刀将热过载继电器上的刻度盘左右旋转(45度)两三次,然后设定在3.2A的位置。通电后若还跳闸,则有可能是热过载继电器坏了,买个新的换上应该可以。热过载继电器型号...
如何
调整
断路器的整定值
?
答:
回答:例如,运行电流是400A ,如果使用了MT10断路器,
需要把Ir表盘上的指针调到0.4即可
。 短路短延时保护主要是用于下一级速断保护的后备保护,它的时间的调整需要根据上下级实现时间选择性保护时的基本要求来实现。短路短延时的电流的整定需要按照被保护范围内末端最小短路电流来整定。是以Ir为基准的...