答:
t2——短延时动作时间(S),可以5档调整;
Ir3
——
断路器
的瞬时整定电流 (A),它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12
Ir1
,在电子可调式中,为4~14倍Irl 左右可调。 Iro——断路器预报警动作电流(A),它所...
开关
ir4
关闭
设置
答:
2、短延时过载设置:首先利用旋转Ir2开关整定电流从3-10Ir1
,然后再去拨动t2键整定时间为0.1秒/0.2秒/0.3秒/0.4秒。3、瞬时过载设置:旋转万能式断路器控制器面板上的Ir3开关整定电流从3-10In或者是10-20In。4、接地故障保护设置:可以通过旋转Ir4开关整定电流为0.2-0.8In,并且拨动t4键...
Ir1
=0.75In,
Ir2
=
4
In 0.4s,
Ir3
=OFF是什么意思
答:
Ir1
=0.75In:长延时的整定值Ir1=0.75In
Ir2
=4In 0.4s:短延时的整定值Ir2=4In 延时时间0.4s(定时限为0.4s)。
Ir4
=OFF:接地故障Ir4。动作时间整定“OFF”,只有显示而
断路器
不断开。Inm:断路器壳架等级电流;In:断路器的额定电流;Ir1:断路器的长延时整定电流;Ir2:断路器的短...
电气资料塑壳
断路器
参数的动作电流该填写多少
答:
Ir1
是整定电流,如 SHMM1-250M/3300 XA(从160-250可调)实际就是
断路器
的额定电流 ,超过整定值的1.3倍(电动机保护为1.2倍)会在2小时内动作,小于1.05倍不动作
Ir2
是短路短延时整定值
Ir3
是短路瞬动保护整定值,在2.5-12倍的In下可调,In=250A 一般配电用Ir3设定在10倍 电动机保护Ir...
数学求代数式
ir1 ir2 ir3
的值,其中r1=24.2,r2=36.4,r3=39.4,i=2.5...
答:
数学求代数式
ir1 ir2 ir3
的值,其中r1=24.2,r2=36.4,r3=39.4,i=2.5 搜索资料 我来答 分享 举报 提交回答 匿名为你推荐:特别推荐 神农架深处:为何会被列为禁区? 中国首次敲奥运之门,有多艰难? 如真有龙,它的飞行原理是什么? 古代的夏天有冰镇食品吃吗?
cw1-2000的M型的
ir1
,
ir2
,
ir3
,
ir4
表示什么
答:
cw1-2000的M型的
ir1
表示长延时电流整定值,,
ir2
表示短延时电流整定值,
ir3
表示瞬动电流整定值,
ir4
表示接地故障电流整定值。
zw3-1000智能型万能式
断路器1
r1.1r2.1r3的作用
答:
Ir1
:长延时保护,用过电流过载保护,其延时时间由tr1(tl)实现,为反时限动作,即电流越大动作时间越短。
Ir2
:短延时保护,用于电流短路保护,其延时时间由tr2(ts)实现,常规采用定时限。
Ir3
:瞬时保护,用于电流短路保护,无延时直接动作。一般动作电流值设定值Ir3>Ir2>Ir1。
zw3-1000智能型万能式
断路器
tl和ts的作用
答:
实现,为反时限动作,即电流越大动作时间越短(有公式可计算)。Ir2:短延时保护,用于电流短路保护,其延时时间由tr2(或者是ts)实现,常规采用定时限。Ir3:瞬时保护,用于电流短路保护,无延时直接动作。一般动作电流值设定值Ir3>Ir2>Ir1。你上面有个一问
ir1ir2ir3
的,我就一起回答了。
真空开关型号介绍 符号含义说明
答:
Ir3
——
断路器
的瞬时整定电流A ,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12
Ir1
,在电子可调式中,为4~16Irl 左右可调。
Ir4
——断路器的单相接地整定电流A ,它所指的含义是该断路器保护的线路或设备发生单相...
matlab中的Ir=[
Ir1 Ir2
;
Ir3 Ir4
]是什么意思
答:
矩阵Ir是一个2行2列矩阵,
Ir1 Ir2
是第一行,
Ir3 Ir4
是第二行
1
2
3
4
5
涓嬩竴椤
其他人还搜
断路器ir1234是什么
智能断路器参数如何设置
断路器ir1ir2ir3ir4整定
断路器ir4是什么意思
ir1,ir2,ir3,ir4分别是什么
低压断路器IR和Ii如何设置
空开Ir和lm和In之间的关系
断路器主要参数有哪些
断路器ir1跳闸