施工现场临电验收规范
施工现场临时
用电具体检查哪些内容?
答:
1、二级箱防雨、防砸设施是否完善。2、二级箱、三级箱、开关箱内漏电保护器选取是否合理(漏
电电
流、漏电动作时间)。3、脚手架、塔吊等是否有防雷装置。4、工作接地、防雷接地等接地电阻值是否合格。5、电焊机是否有开关箱,交流电焊机是否安装焊机专用漏电保护器。焊机一次侧接线长度不大于5米,二次...
临时
用电工程必须经什么共同
验收
合格后方可投入使用
答:
临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同
验收
合格后方可投入使用。临时用电是指基建工地、农田基本建设、农村养殖业和非正常年景的新增抗旱、排涝用电及其他需要在电力部门立户表计之外,新接电源的用电时间一般不超过1年。一、
施工现场临时
用电的基本要求:1、临时用电应由项目工程师单独编...
施工现场临电规范
要求
答:
施工现场临电规范
要求主要包括确保安全、预防电气事故、合理布线、使用合格电器设备、定期检查和维护等方面。这些要求旨在保障施工现场工作人员的人身安全和电气设备的正常运行。首先,施工现场临时用电设施的安全是首要考虑的因素。所有电气设备必须符合国家相关安全
标准
,电线的绝缘层应完好无损,电器设备的金属外...
建筑
施工临时
用
电规范
要求有哪些
答:
一、有关人员的要求:1、安装,维修或拆除
临时
用电工程,必须由甲方到场。2、有关人员应做到如下几点:(1)、必须持证上岗,有安全用电责任感和对工作负责的精神,操作中要装得安全,拆得彻底,修得及时,用得正确。(2)、团结互助协作,有集体意识,服从管理。(3)、及时清除隐患,勤检查,勤维...
施工现场临
建房
临电
要求
答:
1、
临时
用电工程应采用中性点直接接地的380/220V三相四线制低压电力系统和三相五线制接零保护系统。2、
施工现场
配电线路:(1)必须采用绝缘导线;(2)导线截面应满足计算负荷要求和末端电压偏移 5%的要求;(3)电缆配线应采用有专用保护线的电缆;(4)架空线路的导线截面一般场所不得小于100m㎡(钢线)或16 m㎡(铝线),...
建筑施工
工地临时
安全用电检查需要哪些内容?
答:
做的是否正确、各级配电箱有没有上锁、有无防雨措施等。6、检查漏电保护器和断路器是否起作用,可以用实验按钮测试。7、检查漏电保护器配置是否合理。例如:一个钢筋切断机配了个200A的漏电保护器,如果这样机器烧了也不会跳闸,应该配和机器功率相适应的漏电保护器。8、检查
施工现场临时
用电是否专人...
施工现场临时
用电应符合哪些要求?
答:
9.0.11
工地临时
用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业
标准
《
施工现场临时
用电安全技术
规范
》(JGJ 46)的有关规定执行。在规范中:5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷...
供配电
验收规范
标准有哪些?
答:
17、低压配电设计
规范
GB50054-95 18、综合布线系统工程施工及
验收
技术
规程
(云南省工程建设地方
标准
)DBJ53-15-2004 19、供配电系统设计规范GB50052-2009 20、建筑物防雷设计规范(2000年版)GB50057-94 21、
施工现场临时
用电安全技术规范JGJ46-2005 22、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-93 ...
施工现场临时
用电一般有哪些要求
答:
1、
临时
用电线路设置符合安全要求,设置在
施工
人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线;2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器...
施工临时
用
电规范
答:
施工临时
用
电规范
如下:建筑
施工现场临时
用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:采用三级配电系统、采用 TN-S 接零保护系统、采用二级漏电保护系统。施工现场临时用电规范简介:施工现场临时用电是指临时电力线路、安装的各种电气、配电箱提供的机械设备...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
施工现场临时用电验收规范
临时用电最新规范JGJ46
市政施工用电规范
工地生活区临时用电规范
工地施工临时用电规范
临时用电验收程序和验收标准
临时用电验收要求
施工现场临时用电管理
施工现场临时用电验收程序