44问答网
所有问题
当前搜索:
施工现场电缆敷设要求
施工现场电缆
直接埋地
敷设
的
深度不应小于多少米
答:
电缆表面距地面的最小距离不应小于0.7米
,在穿越农田时这一要求不应小于1米,同时电缆应埋设于冻土层以下。若在电缆路由受到限制的区域,如引入建筑物、与地下建筑物交叉或绕过地下结构时,电缆可以浅埋,但必须采取相应的保护措施。在电缆线路的路径上,若存在可能对电缆造成机械损伤、化学腐蚀、地下电流...
电缆
直埋地穿管
敷设
的方法
答:
1、电缆直埋地穿管敷设时,通常选用铠装电缆
。2、
在挖掘的沟底,应确保是松软的土层
,无石块或其他硬质杂物,如有,应铺设100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(如酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),如有,应清除并换土。埋深不应小于0.7m(在严寒地区...
电缆
线路
敷设
的基本
要求
有哪些
答:
(9)在敷设电缆前的24h内,如果电缆的存放处及敷设现场的平均温度低于允许数值时,不宜施工
。如因特殊情况必须施工时,应将电缆预先加热,使电缆在开始施工至敷设完毕,电缆线芯和外皮温度均保持在5℃以上,否则需二次加热。(10) 沿电气化铁路或有电气化铁路通过的桥梁上明敷电缆的金属护套,应沿全长与...
施工现场
临时用电
电缆
线路规定有哪些
答:
潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封
;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。7.3.3 室内非埋地明敷主干线
距地面高度不得小于2.5m
。7.3.4
架空进户线的室外端应采用绝缘子固定
,过墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。
电缆敷设施工
方案
答:
电缆敷设施工方案有施工准备、质量保证措施、安全保证措施等等
。一、施工准备 1、施工前应进行现场勘查,了解现场环境及地下管线情况,确定施工方案。2、准备施工所需的各种材料和工具,包括电缆、支架、滑轮、绝缘胶带、油漆等。3、对施工人员进行技术交底,明确施工要求和注意事项。二、质量保证措施 1、施工...
建筑临时用电,
电缆线
需要横穿马路,有什么规范?
答:
固定点每楼层不得少于一处。
电缆
水平
敷设
宜沿墙或门口刚性固定,最大弧垂距地不得小于2.OM。装饰装修工程或其他特殊阶段,应补充编制单项
施工
用电方案。电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。11 电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合
要求
。
电缆
桥架
敷设
的方法及
施工
时应注意的事项
答:
缆径、
缆线
芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于1.5米,扣间距应均匀,松紧适度。(12)桥架水平
敷设
时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m。13)金属线槽敷设时,在下列情况下设直至架或吊架:线槽接头处;间距3m;离开线槽两端口0.5m处;转弯处。
施工现场
临时用电配电箱、
电缆
、照明规范规定,临电安全管理?
答:
施工现场
停止作业>1h时,应将动力箱断电上锁。电箱熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。电箱保持清洁,并有专人负责2、
电缆敷设
规定架空线必须采用绝缘铜线,严禁使用裸线。现场除总箱进线可采用架空线外,其余均采用五芯电缆,现场严禁使用四芯电缆外加一根PE线代替五芯电缆。架空线需设在专用立杆上,...
施工现场电缆
直接埋地
敷设
的
深度不应小于多少米
答:
化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,均应依据规范
要求
采取保护措施。
电缆
在拐弯、接头、交叉,进出建筑物等地段应设明显的方位标桩。电缆直线段每隔50-100处应加设间距适当的路径标桩。标桩应牢固,标志应清晰,标桩露出地面以15cm为宜。
施工现场
临时用电的基本
要求
是什么?
答:
(1)应采用橡皮护套,铜芯软
电缆
;(2)电缆的防护性能应与使用环境相适应;(3)电缆芯线中有用作保护接零的黄/绿双色绝缘线;(4)
敷设
应不受介质腐蚀和机械损伤;(5)电缆无中间接头和扭结。6、
施工现场
用三相互线接零保护系统的保护线
要求
:(1)保护线(PE线)的统一标志为黄/绿双色绝缘...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
工地电缆敷设规范要求
电缆敷设规范要求
电缆敷设的一般规定有哪些
现场临时电缆敷设规范要求
电线敷设要求标准
电缆穿管地埋敷设规范要求
电缆铺设质量要求
电缆穿管直埋敷设规范
施工电缆规范要求