44问答网
所有问题
当前搜索:
施工电梯启动总电箱跳闸
GJJ
施工电梯
可以
启动
但是一运行就
跳闸
是什么原因
答:
可能的原因有:
1、线路中有破皮的地方,漏电跳闸。2、开关有问题了。3、线路中的接触点松动,接触不良也有可能跳闸
。跳闸的时候最好做全面检查后再合闸,强行合闸容易发生危险。
施工电梯配电箱
为啥老是一送电就是
跳闸
?
答:
我们公司以前也出现过 最后加了个隔离电压器好了
好像是主机漏电
施工电梯总是跳闸
?
答:
上楼的回答挺全面的,我只补充一点:查看一下电机的功率,跳闸还有一个原因,
空开的额定功率小于电机的功率,也会跳闸
!
施工电梯
笼外
电箱
接触器吸合,
启动
就
跳闸
什么原因
答:
施工电梯的工作状态就是上升和下降,上升和下降交流接触器频繁启动是交流接触器在正反切换。
这属于正常现象
,施工电梯通常称为施工升降机,但施工升降机包括的定义更宽广,施工平台也属于施工升降机系列。单纯的施工电梯是由轿厢、驱动机构、标准节、附墙、底盘、围栏、电气系统等几部分组成,是建筑中经常使用...
施工电梯
运行时老是跳
总配电
柜的漏保是什么原因
答:
我以前回答过这个问题,
有的是漏保本身的问题
,有的是线路有漏电,有的是因设备的电容性漏电流(不是故障性漏电流)达到了漏保的实际动作电流。
京龙
施工电梯
老是
跳闸
合闸又可以
答:
工地上的漏电保护器
跳闸
多是因为漏电所致,而漏电流的大小跟电压成正比。而而电压总是在波动着的,当漏电流的值接近漏电保护断路器的实际动作电流附近时,就会出现无规律跳闸现象。可以考虑将漏电保护断路器的漏电动作电流调整到50毫安。
下雨天
电梯施工
,忽然
跳闸
,就送不上去电了,过几天也不行?
答:
这是用电的设备有短路的现象。可以用电风扇对着设备吹,把设备给吹干,就可以用电了,一般需要一到两天的时间。如果是依然干燥,就需要更长的时间。
【南京高立
施工电梯
】施工现场漏电保护器频繁
跳闸
原因分析
答:
1、开关过载,开关额定电流选择不匹配。2、开关负荷侧火线接地,漏电开关负荷侧零线接地也会导致
跳闸
。3、开关损坏或者用电器接地短路,负荷侧零线有没有和其它回路零线混用,线路绝缘过低等。漏电开关不能正常合闸检查方法:1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。2、检查漏电开关接线...
施工电梯
,两边吊笼同时
启动
,漏电保护器就
跳闸
是怎么回事
答:
用钳形电流表在它们同时
启动
的时候检测一下地线的电流和电压,可能是它们都漏电:单独运行漏电电流较小,同时运行电流递加,达到漏保保护分断电流
施工电梯
三台电机使用
跳闸
,去掉一台电机使用正常,请问为什么怎样解决...
答:
个人认为是过载
跳闸
了!解决办法是每台
电梯
安装一个独立的开关,不要用总开关的方式,这样即使有问题跳闸,也只影响一台电梯,不会全部都影响。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
电梯一启动就跳闸是怎么解决
电梯安装临时用电总是跳闸
电梯漏保跳闸解决方案
电梯一启动380就跳闸
电梯一运行就跳闸怎么回事
电梯门机马达产生跳闸原因
电梯启动瞬时跳闸原因
施工电梯跳闸是什么原因
电梯临时电跳闸原因