44问答网
所有问题
当前搜索:
无梁楼盖柱帽暗梁箍筋加密
无梁
楼板有
柱帽
,怎样确定柱上板带
暗梁加密
区是多少?
答:
无梁楼板
的
暗梁
,不是框架梁,因此,没有
‘箍筋加密’
这个框架结构的基本抗震构造措施。补充图片 虽然你说图纸有加密,但我还是要说,暗梁没有箍筋加密区!
无柱帽
的柱支承板
楼盖
结构框架实心
暗梁
设计?
答:
3、
暗梁加密
区长度内的箍筋肢距、间距应符合《建筑抗震设计规范》GB50011的要求,箍筋肢距不应大于250,箍筋间距不应大于100。加密区外的箍筋在构造上应至少配置四肢箍,直径不应小于8,间距不应大于且不大于300;4、暗梁的
箍筋加密
区长度除应满足现行《建筑抗震设计规范》GB50011框架梁的要求外,尚不宜...
暗梁箍筋加密
答:
暗梁箍筋
不加密,虽说是暗梁但他不是梁,算是墙上的加强带吧,梁是典型的受弯构件,暗梁不是,梁箍筋为什么要加密呢?是因为梁在使用时受弯矩时,支座附近剪力比跨中要大,所以端部用
加密箍筋
的方法来抵抗剪力。暗梁就没有这种情况,所以不加密。另外你一点悬赏分都没有,啥意思吗?记得给我加一百分!
柱帽
中的框柱
箍筋
是否要
加密
?
答:
看图纸上的设计规范是03G还是11G,之后对应查找相关图集。11G图集中是需要
加密
的。
什么是
无梁楼盖
?
答:
无梁楼盖
与一般肋梁楼盖的主要区别是楼面荷载由板通过柱直接传给基础。这种结构传力简捷,而且增大了楼层净空。但由于没有主梁和次梁,
钢筋
混凝土板直接支承在柱上,因而楼板的厚度较大。无梁楼盖可以分
无柱帽
和有柱帽两类。楼面荷载较大时,必须采用有柱帽的无梁楼盖,以提高楼板承载能力和刚度,以免楼板...
非框架
梁梁
端是墙柱时梁端是否需要
箍筋加密
答:
梁
端
箍筋加密
是混凝土框架结构的基本抗震构造措施,仅仅适用于抗震框架结构,不适用于非框架结构、剪力墙结构。剪力墙结构基本抗震构造措施没有箍筋加密的构造。1. 结构设计说明 主要是设计依据,抗震等级,人防等级,地基情况及承载力,防潮抗渗做法,活荷载值,材料等级,施工中的注意事项,选用详图,通用详图或节点,以及在施工...
暗梁
与主次梁交结处要加
加密箍筋
吗
答:
必须要说清楚什么
暗梁
,是剪力墙的暗梁,还是一般的板里加的所谓‘暗梁’!剪力墙的暗梁不是梁式构件,是墙上的边缘构件,暗梁本身就起到了集中荷载支座的加强作用了,不需要什么附加
箍筋
。板里加的所谓‘暗梁’不存在集中荷载的说法,仅仅是一种安慰措施而已,这种‘暗梁’并不是正儿八经的构件,所以没...
不同类型的
柱帽
作用上有什么区别?
答:
当结构为
无梁楼盖
板体系是,柱子直接和板相连,为了提高板的抗冲切能力,就设计了柱帽,
柱帽
分单倾角、托板、变倾角、倾角托板柱帽,柱帽的长度和厚度应按计算确定,且每方向长度不宜小于板跨度的1/6,其厚度不宜小于板厚度的1/4。7度设防时宜采用有柱帽,8度设防时应采用有柱帽。非要说区别那就...
无柱帽无梁楼盖
为什么要设置抗冲切
箍筋
答:
无柱帽无梁
的板,其上的荷载直接支承在柱上,柱对板产生的反力就等于是集中荷载反作用在板上,沿柱周边板的45度斜截面上产生法向的拉应力,板的厚度不大,这个斜截面的面积不够大,这个拉应力就相应很大,当大于混凝土的抗拉强度时,板就会被‘冲切’破坏,需要在
暗梁
中配置抗冲切
箍筋
Rh或抗冲切弯起...
梁箍筋
怎么配筋
答:
1、柱箍筋加密范围是:底层柱(底层柱的柱根系指地下室的顶面或无地下室情况的基础顶面)的柱根加密区长度应取不小于该层柱净高的1/3,以后的加密区范围是按柱长边尺寸(圆柱的直径)、楼层柱净高的1/6,及500mm三者数值中的最大者为加密范围。2、
梁箍筋加密
范围:加密范围从柱边开始,一级抗震...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
有柱帽柱箍筋加密范围
有柱帽梁箍筋加密范围从哪算
无梁楼盖柱帽配筋
无梁楼盖边梁处半柱帽
有梁楼盖和无梁楼盖
密肋楼盖和无梁楼盖
柱帽箍筋加密区范围
无梁楼盖柱帽
无梁楼盖柱帽图集