44问答网
所有问题
当前搜索:
无梁楼盖楼板厚度
楼板厚度
一般是多少?楼板厚度如何判断?
答:
二、假如是现浇密肋板,
如果肋间距≤700mm,那么规范要求的最小结构厚度为40mm,如果再加上垫层的厚度50~70mm,10cm左右的楼板厚度是没有问题的
;但如果是无梁楼板或处于转换层的楼板,那么其结构最小厚度必须大于150mm,如果再算上垫层厚度,那应该为200mm。因此,我们发现不同的情况所对应的楼板厚度要...
地下室
无梁楼盖厚度
答:
地下室无梁楼盖厚度是3cm
。地下室无梁楼盖厚度是3cm。地下室无梁楼盖厚度是3cm。
楼板厚度
如何确定
答:
比如,现浇密肋板的最小结构厚度为40mm,无梁楼板或处于转换层的楼板,
其结构最小厚度必须大于150mm
。配筋情况影响厚度现浇楼板的最小厚度还与楼板配筋有关,钢筋多且密,那板薄一点也没有问题,相反,如果楼板的筋小而疏,那当然要厚一点。但配筋情况你不可能砸开来看,你还得去找竣工图纸,没有看到图纸之前都不好说...
混凝土结构设计规范规定了最小的
厚度
是多少
答:
钢筋混凝土板最小
厚度
(h,以mm计) 单向板:l/35(简支),l/40(两端连续),且民用建筑≥70、工业建筑≥80; 双向板:l/45(四边简支),l/50(四边连续),l为双向板短跨,且h≥80; 密肋板:当密肋板的跨度为0.7 m左右时50,其它情况可取60或70;
无梁楼盖
的板:有柱帽时l/35,...
房间长宽均为8m
楼板厚度
应该多少?
答:
房间长宽均为8m
楼板
不小于200mm厚,
板厚
200mm不经济还是采用梁板结构为好。
48平米的混凝土屋顶不用梁可以吗 应该用多粗的钢筋呢
答:
可以,但
楼板厚度
要250--300毫米。比有梁时造价要高很多,不合理。如果建筑功能上要求有大空间如会议室、展室、售货厅、教室等,层高又受限制,设梁影响使用功能时,可以不设梁。可采用
无梁楼盖
、预应力混凝土板等,但施工工艺复杂,造价也是高的。实在嫌梁占太多层高,或不美观,可以采用井式梁板...
楼板厚度
怎么计算?
答:
钢筋混凝土
楼盖
结构设计时,
梁
在跨中按矩形截面计算,支座处按T形截面计算。因为跨中部分的梁仅仅只有矩形截面在受力,所以计算时不需要加上
板厚
。但是在支座处时,是由板和梁一起受力,此时板与梁形成“T”形截面,因此计算时需要按照“T”形截面计算。钢筋混凝土肋型
楼板
:也称梁板式楼板,是现浇式...
底层商业大空间跨度8.4米 用
无梁楼盖 楼板厚度
应该怎么计算?
答:
题主指的是实心
无梁楼盖
吧 300 一般取柱网短边尺寸的1/25~1/30 不小于150mm
首层板,按
板厚
分几种
答:
且地下室顶板不设井字梁活十字梁,直接设大板即可;异形板按实际情况至少取跨度的1/30,可酌情加厚;楼梯设计时取梯板经济
厚度
为跨度的1/28,一般现浇板厚度详《混凝土结构设计规范》表9.1.2。一般,悬挑板厚度取L/10,L为悬挑板跨度;
无梁楼盖
最小厚度150mm,现浇空心楼盖最小厚度200mm。
楼板厚度
标准
答:
一般楼层
楼板厚度
不应小于80mm,当板内预埋暗管时不宜小于100mm。其他情况标准如下:顶层楼板厚度不宜小于120mm,宜双层双向配筋;转换层楼板应符合本规程第10章的有关规定;普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶
楼盖
应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
有梁楼盖和无梁楼盖
密肋楼盖是不是无梁楼盖
无梁楼板厚度
无梁楼盖暗梁
无梁楼盖暗梁要求
无梁楼盖边梁处半柱帽
无梁楼盖架梁
无梁楼盖暗梁图集
无梁楼盖柱帽