44问答网
所有问题
当前搜索:
无源输入I和G
输入
输出模块
I
,
G
,C0M,N0分别是什么意思
答:
1、
I、G
:与被控制设备
无源
常开触点连接,用于实现设备动作回答确认(也可通过电子编码器设为常闭
输入
或自回答)。2、COM、NO:无源常开输出端子(注意:此端子间有微弱检线电流)。
消防模块上
i
,
g
是什么意思
答:
消防模块i指的是
输入
模块,g指的是隔离模块。
这个消防
输入
输出模块那两根反馈线(
I和G
)G是不是连接24V负极,I端是不...
答:
I和G
连接的
无源
反馈,就像图上画的那样,是无源开关量,D和E是一组常开点,设备动作后,继电器触点动作D和E就接通了。
2P消防
无源
型路器如何接线?
答:
第六步:将线从底座后面的穿线孔穿过。从模块底座的D2端子引出一根线到现场被控设备。然后在GST-LD-8301输入输出模块的
I和G
端并联1个4.7K的电阻,同时将被控制设备的启动信号反馈端引入到模块的I和G端。检查现场接线,安装好模块,接线完成。
...8301和排烟阀的执行器怎么接线,执行器上有五个端子,俩个
无源
...
答:
24电源线一端接D1,信号线接Z1,Z2,
I和G
接反馈段子,并联一个4.7k电阻,D2至NO短接,24电源线另一路接COM,由COM和NO接入排烟阀24v输入。
消防起泵按钮怎么接线
答:
Z1、Z2:接控制器信号总线,无极性V+、
G
: 24VDC 电源
输入
端,有极性。24VDC 由泵控制箱提供时不用COM: DC24V 启泵信号输出端
I
:
无源
常开触点回答信号输入端COM、NO: 输出常开触点信号,额定容量24VDC/100mA布线要求:信号线Z1、Z2 采用阻燃RVS 型双绞线,截面积≥1.0mm2;其它采用BV 线或RVS...
什么是有源信号?什么是
无源
信号?
答:
有源、
无源
信号一般是针对电流信号而言,如4~20mA。有源、无源是看提供4~20mA 信号的那台设备是否有独立的工作电源线,如果有(220vAC或24VDC),则它输出的信号为有源信号,否则为无源信号。对于有源信号的采集很简单,只要采集设备
输入
接口的正端和负端分别对应4~20mA信号源设备的正端和负端就可以...
吉比特
无源
光纤接入用户端设备i-010g-v多少钱
答:
大概200元左右,T B网很多的。
吉比特
无源
光纤接入用户端设备,型号:I一010G,的光信号灯一直闪红灯...
答:
吉比特
无源
光纤接入用户端设备的光信号灯一直闪红灯,通常都代表接收不到光信号或接收到的光信号功率过低,以至于无法正常工作。一般情况下是由于光纤线路中断或接头损坏、未连接等等原因造成的,可以申告故障由维修人员处理。
PLC的
输入
电路由什么组成?
答:
如图1所示,
输入
点
I
0.0、I0.1连接光电编码器、接近开关的输出信号(OUT),它们的驱动电源由PLC自身的24V提供,它们OUT端子输出信号是有源信号,在和另外两个
无源
开关量信号I0.2、I0.3混合连接,PLC的M端子与PLC的0V端子以及光电编码器、接近开关的0V信号连接在一起,PLC的输入点的响应电压电位差...