44问答网
所有问题
当前搜索:
明装配电箱安装高度是多少
配电箱安装高度
答:
配电箱安装高度如下:
1、地下室照明配电箱明装底边距地1.5米
,1层在走道安装的照明及配电箱底边距地1.7米,控制箱的安装高度为中心距地1.5米。2、
当箱体高度大于0.8米
时,挂墙明装的配电箱中心距地1.3米;箱体高度小于0.8米时,挂墙明装的配电箱中心距地1.5米。移动式分配电箱下底和地面的...
配电箱安装高度
规范
答:
1. 地下室照明配电箱的明装底边应距离地面1.5米
。2. 位于一层走道中的照明及配电箱,其底边距离地面应为1.7米。3. 控制箱的安装高度以中心线距地面1.5米为准。4. 挂墙安装的配电箱,当箱体高度超过0.8米时,其中心线距地面应为1.3米;若箱体高度小于0.8米,则中心线距地面应为1.5米。...
配电箱安装高度
规范是什么
答:
3、配电箱箱体高于0.8米,明装距地面1.3米
。4、箱体小于0.8米,明装离地1.5米。移动式配电箱底和地面约0.6-1.5米。此外配电箱安装要横平竖直,箱体高于5米以下,垂直度误差不可大于13.5毫米,当箱体高度为5米时,误差不能大于3毫米。配电箱安装要注意什么:1、不管是安装金属还是塑料材质的...
配电箱
的
安装
标高
是多少
?
答:
配电箱明装和暗装时通常对地的高度为1.3~1.5m
,在建筑施工中,配电箱属于墙挂式设备,墙挂式设备安装高度,底边距地1.3~1.5m,侧面距墙≥0.5m。一、外电变压器低压输出到总配电房线路接法。1、线路由外电变压器低压输出及中性点接地引入到总配电房分别采用黄绿红三相线和淡蓝色中性接地线从外电...
室内
配电箱安装
有哪些规范
答:
1、首先要确定好配电箱安装高度,
暗装离地面为1.4米,明装离地面为1.2米,但是要注意明装时电度表应加高到1.8米
。而且它的垂直偏差不能大于3毫米,侧离不能小于20毫米。2、安装电箱盘时,需要在土建施工时对它提前进行预埋入境内。3、如果把配电箱安装在墙体厚度在240毫米的墙上,要在墙后壁...
配电柜安装
要求与规范
答:
1、首先确定配电箱的
安装高度
,暗装离地1.4米,
明装
离地1.2米,但需要注意的是明装时电度表要抬高到1.8米。此外,其垂直偏差不应大于3毫米,其横向偏差不应小于20毫米2、安装电箱面板时,需要在土建施工时提前预埋在境内。3、如果
配电箱安装
在墙厚240mm的墙上,应在墙后墙上安装10mm厚的石棉板和...
配电箱安装高度
一般
是多少
?
答:
GB 50054—1995. 《低压配电设计规范》 1 配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地
1.5米
,照明配电板底边距地不小于1.8m。并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm。 .2 安装配电盘所需要的木砖及...
配电箱安装高度多少
合适
答:
一、
配电箱安装高度
规范配电柜与地面距离以1.3-1.5m之间为宜;移动式分配电箱下底和地面的距离宜0.6m-1.5m左右;总配电箱和配电柜最好安装在靠近电源附近,电气分配电箱配电柜最好装在用电设备或负荷相对来说比较集中的地区,分配电箱与配电柜的距离尽量在30m以内。动力配电箱与照明配电箱需要分别...
照明
配电箱
的
安装高度
答:
1、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6、2、8条规定,照明
配电箱安装高度
(底边距地面)不应小于1、5m,照明配电板不下于1、8m。2、解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6、2、8条关于“照明配电板不小于1...
配电箱
的
安装高度
如何确定?
答:
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条规定,照明
配电箱安装高度
(底边距地面)不应小于1.5m,照明配电板不下于1.8m。解析:“配电板”一般指电气元件明露而无外壳保护的小型箱体,所以要执行《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002第6.2.8条关于“照明配电板不小于1.8m”...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
明装配电箱安装高度规范
配电箱一般离地多高
房间电箱高度标准
配电箱离地面高度要求
明装配电箱距地高度
配电箱离地面多高标准
配电柜的高处
家装电箱高度规范是多少
低压配电箱距地面多高