44问答网
所有问题
当前搜索:
智能断路器合不上闸
智能
电表的电控不除去为何DW15-630万能式段路
器合不上闸
答:
1如果合不上闸,
检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点接触情况,分励线圈弹簧拉伸是否到位
。2、如果合闸后马上跳闸,检查分励线圈,开关合闸辅助点接触情况,检查主回路绝缘。【摘要】智能电表的电控不除去为何DW15-630万能式段路器合不上闸【提问】1如果合不上闸,检查欠压线圈是否正常,开关合闸辅助点...
智能
型万能
断路器不
吸合如何修理
答:
(2)机械系统故障
,造成断路器不能合闸 断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障。①
电动机传动机构磨损
,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动断路器的操作机构再扣、合闸。蜗轮、蜗杆更换较复杂,需要专业人员维修。②自由脱扣机构磨损,使断路器再扣困难,脱扣容易,有时勉...
RMW2-800
智能
型万能式空气
断路器
分闸后
合不上闸
是什么原因?
答:
可能的原因:
1、过流发热跳闸的,要等温度降低后才能合闸;2、欠电压或过电压跳闸的,要电压正常后才能合闸
;3、有些断路器跳闸后,要把手柄往下彻底拉开才能合闸;4、
连锁机构出故障不能合闸
。
智能断路器不
能自动重合
闸
的原因?
答:
智能断路器断电以后不能自动合闸的,
主要原因应该是处于安全考虑
。这是因为如果断路器因为某种原因跳闸后,如果不查明原因再自动合闸的话,可能会引起更大的事故,每次自动跳闸后都需要查出原因,有可能会有设备短路造成或者是其他的原因造成的,在没有查清原因前是不能核查的,所以说智能断路器不能够自动...
低压
智能断路器
跳闸后再送
不上
电,按合闸按钮没反应是什么原因
答:
如果装了漏电保护器,家里电器漏电产生的跳闸,这时候是推不上去的,如果是轻微漏电最难判断
。有可能推上去了一会又跳了。如果一般漏电很好判断,看一下漏电保护器。找出漏电的方法:最好用万用表,如果电器外壳是金属的,测一下外壳对地面的电压,如果对地有低压,就检查电源线金属导线是否与外壳有接触...
断路器合不上闸
是什么原因?
答:
图1
断路器
电磁操作机构控制原理图1 绿灯不亮,不能合闸首先检查1FU、2FU,再检查QF.1触点,最后检查合闸接触器线圈。2 绿灯亮,但不能合闸一般是控制开关SA⑤—⑧触点不通或者是合闸接触器线圈Q烧坏呈短路状态;再有合闸电源回路故障:3FU、4FU烧断或者合闸接触器触点Q.1或Q.2烧坏接触不良。3 ...
na1一2000万能式
断路器
自动贮能后为什么
合不上闸
答:
原因可能有很多,1:检查控制器是否异常,复位按钮没有复位的先复位。2:检测
合闸
电磁铁的电压是否正常!检测合闸电磁铁是否损坏!3:检测分励线圈是否损坏!
断路器合不上闸
是什么原因?
答:
断路器
上口有没有电,如果上口没有电,而断路器装了欠压脱扣线圈的话,会造成这个故障;或者断路器上口有电,也安装了欠压脱扣线圈,但是欠压脱扣线圈接线不正确,没有得电,同样造成此故障。跳闸后保护模块有没有指示,如有,根据指示查查负荷侧有无短路等故障。看看欠压脱扣线圈是不是卡住了。
DW15-1000万能式
断路器
能储能合闸不能
合上
是什么问题
答:
有许多原因:一是储能不到位,二是机构有问题,三是失压脱扣线圈失电(或断线),四是分励脱扣线圈得电,四是释能电磁铁动作不到位,五是合闸时合在短路故障上,六是电流速断脱扣机构未复位。建议在
断路器
上下二侧无电的情况下,手动合闸试验几次,就会发现问题的。
CW1一2000万能式
断路器
,非负载端故障,
合不上闸
怎么出理??
答:
检查故障原因:首先需要确认故障的具体原因,如是否是
断路器
内部零部件损坏、接线松动或焊点开裂等问题,根据故障的具体情况进行修复或更换部件。检查电源和电路:如果断路器无法合闸,可能是电源或电路故障导致,需要检查电源线路是否正常,检查断路器两端的接线是否良好。处理电容器电荷:如果断路器是带电的,...
1