44问答网
所有问题
当前搜索:
暖通风管支架的要求
通风
空调末端
风管
固定
支架
规范无具体
要求
,如何规范施工。
答:
5、支吊架不得安装在风口、阀门检查孔处,以免妨碍操作。吊架不得直接吊在法兰上
。6、保温风管不能直接与支吊架接触,应垫上坚固的隔热材料,其厚度与保温风管厚度相同,防止产生“冷桥”。7、聚氯吞烯风管也与钢板风管一样采用支、吊托架,但一般以吊架为主,但需做好以下几点:当支管较长时,则...
通风
空调规范中对管道大小的
支吊架
距离是怎么规定的?
答:
6、吊杆位置应准确,杆身应垂直,横旦应平整
。7、
风管穿墙或楼板时应有保护套管
,并必须做防火封堵。8、
风管不宜安装到与天花板接触
。9、
风管穿出屋面应有防水渗漏措施
。10、如需在地面安装风管,也要
用金属支架制成悬挂结构
。11、长度>500mm的支管和风口连接时,应采取加固保护措施。12、防火阀、...
通风
空调末端
风管
固定
支架
如何规范?
答:
金属管道的支、吊架的型式、位置、间距、标高都应符合设计或有关技术标准的要求
。支、吊架的安装都应
平整牢固,与管道的接触紧密
。管道与设备连接处,应设独立支、吊架;冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承重防晃管架;与设备连接的管道管架宜有减振措施。当水平支管的管...
暖通
工程
风管
安装施工?
答:
支吊架位置按风管中心线确定
,其标高要由风管设计的标高来确定,
支吊架不得设在系统风口、风阀、栓视门和测定孔等部位
。(2)定位、测量和制作加工指定专人负责,既要符合规范标准的要求,又要与水电管支吊架协调配合、互不防碍。(3)风管支、吊架制作前,首先要对型钢进行矫正,矫正的方法有冷桥和...
暖通
空调工程安装施工标准?
答:
1)管的连接必须平直、不扭曲
。明装风管水平安装,水平度的
允许偏差为3/1000,总偏差不允许大于20 ㎜
;2)风管支吊架的螺孔采用机械加工,不允许用电气焊切割。
风管吊杆必须平直,螺纹完整、光洁
;3)风管接口的连接必须严密、牢固。风管法兰的垫片材质要符合系统功能的要求,
厚度不能小于3㎜
。垫片不允许凸入管内,或...
通风
管道安装规范
答:
而根据国家标准,
通风
管道的规格在40厘米以下的,其吊架的距离不得大于4米,如果通风管道规格是在40厘米以上的,其吊架的距离不得大于3米。3、通风管道尺寸要测量好通风管道尺寸要计算好,其方法就是
风管的
横截面积乘以风管的风速再乘以3600,计算出来的结构就是通风管道的尺寸了,其中风管的风速最好不...
简述
暖通
工程有哪些施工要点
答:
从而确保
支架
在
暖通
工程中相应作用能够有效发挥。1.2管道的安装 在进行
风管
安装时
要求
距离最短,经济最实惠,即尽量进行平直安装,避免出现过多的反弯。在经过变形缝或者与设备连接的位置做相应的软连接,避免出现一些不必要拐弯进而造成阻力增大的现象;水管的安装也要尽量保持平直,在转弯或者爬坡的位置...
通风
空调末端
风管
固定
支架
如何规范
答:
固定
支架
是
暖通
空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道因温度引起膨胀造成的长度增大。有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸缩量、管径等条件...
暖通
空调,
风管的
主风管、支干管、送风口风速是多少?范围是多少?给排水...
答:
出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与
风管道
尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。进出水管的压力没有具体
要求
2.5~4KG都没有问题。
暖通
空调现场施工经验的8大要点?
答:
1、回风箱的制作应符合
要求
,压条要上好,保温良好;安装时不得弄坏保温材料;2、回风箱与风机盘管铆接时,回风箱必须要上正,不得歪曲、搓角;3、法兰焊接不应有漏焊,孔洞,法兰对角误差小于3mm,平整度误差小于2mm,法兰螺孔及铆钉孔距规定为120mm,法兰刷油漆前必须除去焊渣,再刷二次红丹;4、
风管
封头采用窝扣方式,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
暖通风管支架的角钢要求
风管内撑设置要求最新规范
风管支架规范要求
暖通管井风管支架大小要求
风管支吊架图集19k112
风管间距多少需要做固定支架
通风管道吊杆吊架要求
风管支吊架规范
风管支架安装规范及要求