44问答网
所有问题
当前搜索:
暖通风管规范及壁厚
暖通
空调——
风管
三通、四通、变径的做法
答:
5) 导流片端部成直线,与
风管
法兰保持平行,导流片与风管铆接处紧贴风管,无变形、起翘。6) 风管弯头一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管;当管长边≥500mm时,必须设置导流叶片,导流叶片采用镀锌铁皮制作,厚度 δ≥0.75mm。 导流叶片弧长应与弯管内弧弧长一致,且为同心圆;当...
暖通
施工技术措施?
答:
10、风管与角钢法兰的连接,管壁厚度小于或等于1.5毫米
,可采用翻边铆接、铆接部位应在法兰外侧。11、风管与法兰连接,如采用翻边,翻边尺寸应为
6-9毫米。翻边应平整,不得有孔洞
。12、弯头和三通加工时如出现角度误差,用翻边量及按法兰划线等方法进行调整。13、为确保工程质量,风管制作后采取加固框加固措施,确保风管...
风管
尺寸怎么标注?
答:
2,可参见国家
规范
《
暖通
空调制图规范》GB/T50114-2010。3,矩形
风管
(风道)的截面定型尺寸应以“AXB”表示。“A”应为该视图投影面的边长尺寸,“B”应为另一边尺寸。A、B单位均应为mm。如2500x800;2000x800;1600x800;1600x630;1250x500;等等。4,风管的尺寸的计算方法:Q=S*V*3600 Q...
通风
管道安装
规范
答:
3、
通风
管道尺寸要测量好通风管道尺寸要计算好,其方法就是
风管
的横截面积乘以风管的风速再乘以3600,计算出来的结构就是通风管道的尺寸了,其中风管的风速最好不要超过15米每秒,最好的风速就是8到12米每秒为好。在安装通风管道的时候,风管的两端应该转动灵活,不得有明显的划痕。通风管道生产厂家信...
暖通
空调工程安装施工
标准
?
答:
5)尺寸
标准
注:边长大于2500mm的
风管
支吊架应按设计规定。角钢法兰及填料安装1.适用范围适用于
通风
与空调工程中采用角钢法兰连接的风管角钢法兰及填料安装。2.大样图3.采购要求明确角钢规格、螺栓规格、填料材质及厚度。4.工艺要求1)角钢法兰的螺孔大小与排列应一致,采用机械开孔;螺栓应均匀拧紧,螺母应在同一侧。2)...
暖通
空调,
风管
的主风管、支干管、送风口风速是多少?范围是多少?给排水...
答:
- 主
风管
风速通常保持在4至7米/秒,以符合设计
规范
并控制噪音在40至50分贝(dB)(A)之间,相应噪声评价数(NR或NC)为35至45dB(A)。- 支干管风速则应控制在2至3米/秒,以保持噪音在规定范围内。-
通风
机与消声装置之间的风管风速可适当提高至8至10米/秒。2. 送风口风速与尺寸:- 为降低风口...
通风
管道保温施工
规范
答:
1、对于比较复杂的民用建筑,在设计阶段,各工种(
暖通
、给水排水,供电照明与建筑专业)首先应协商好空间分隔,定出每种管道的标高范围。2、解决各种
通风
管道相碰及协调的原则,一般为:“小管让大管,有压让无压”。例如,自来水管与
风管
相撞,则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰,则应改变冷...
暖通
空调,
风管
的主风管、支干管、送风口风速是多少?范围是多少?给排水...
答:
1、
风管
内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计
规范
,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。
通风
机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。2、出风口尺寸的计算 为防止...
空调玻璃纤维软
风管
弯曲半径有
规范
吗?
答:
②中压:500<P≤1500Pa,接缝和接管连接处增加密封措施。③高压:P>1500Pa,所有拼缝和接管连接处增加密封措施。(3)按断面形状分 ①圆形:节省管材,水力条件好。②矩形:与建筑配合方便;宽高比不大于4,最大不应超过10。注意:消防要求:不燃或难燃。
风管
规格:①
标准
;②特点:节省、阀门配件...
矩形
风管
如何标注尺寸?
答:
2. 可以参考《
暖通
空调制图
规范
》GB/T50114-2010这一国家
标准
来确定
风管
尺寸的标注方式。3. 矩形风管(风道)的截面尺寸应以“AXB”的形式表示,其中“A”代表一个视图的边长尺寸,“B”代表另一个边的尺寸。两者的单位都应为毫米(mm),例如:2500x800、2000x800、1600x800、1600x630、1250x500...