44问答网
所有问题
当前搜索:
最大不平衡电流
什么是三相电的
最大不平衡电流
答:
当三相电流大小不一时,最大的减去最小的,差值就是
最大不平衡电流
。
为什么零序电流保护
不平衡电流
不超过25%
答:
三相电流会严重不平衡。
2、零序电流保护不平衡电流超过25%
,零序电流通过零序阻抗形成的零序电压就会造成变压器中性点严重漂移,也就是中性点的电位不再是0。3、零序电流保护不平衡电流超过25%,但中性点是接地的,电位强制为0,零序电压就叠加在相电压上,使得相电压失去平衡。
三相
不平衡电流
怎么算的?
答:
三相电压不平衡度计算方法如下:
1、(最大电流-最小电流)/最大电流。2、MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流
。比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A、1A、3A,取差值最大。故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相电流不平衡度=3/7。
电动机的
最大不平衡电流
不得超过额定电流的百分之多少
答:
注意,
不平衡电流是与三相电流的平均值比较,而不是与额定电流比较
。检查三相电动机电流是否平衡,三相电流中任一相电流与其三相电流的平均值之差不允许超过10%,超过此值则说明电动机有故障,必须查明原因采取措施,待故障消除后才能继续投入运行。
电动机的
最大不平衡电流
不得超过额定电流的多少?
答:
理论不能超过2.5倍
电流不平衡
的标准是什么?
答:
标准是:
最大
值与最小值的差,除以最小值,公式为为(Rmax-Rin)/Rave 这个误差应不超过平均值的3%,(A相电流+B相电流+C相电流)/3=三相电流平均值。
电流不平衡
的原因如下:一,三相电压不平衡。如果三相电压不平衡,电动机内就有逆序电流和逆序磁场存在,产生较大的逆序转矩,造成电动机三相电流...
电动机的
最大不平衡电流
不得超过额定电流的百分之多少
答:
按照国家标准,电动机电源电压在额定值±5%内变化,电动机输出功率应在额定值内。电动机电源电压不允许超过额定值的±10%,三相电源电压之间的差值不应大于额定值的±5%。
三相异步电动机 三相
电流不平衡
允许的范围是多大?假如电机额定电流是...
答:
矢量
不平衡
度的计算公式为:不平衡度ε = (I2 + I3)/ I1 × 100%。电动机由于电机正常运行时为三角形接法,且I2=I3=I线,故此电机
电流
矢量不平衡度ε = (I2 + I3)/ I1 × 100% = (I线 + I线)/ I1 × 100% = 2I线/I1 × 100%。假如电机额定电流是1安,那么
最大
...
三相
电流
差多少为
不平衡
答:
这个没有硬性的规定,各个电力局的规定都有少许的差异.首先对(三相)
电流不平衡
度的定义有差异,但都是由电流不平衡度来判断电流是否不平衡,然而电流不平衡度为多少时认为电流不平衡也有差异 比如重庆市电力公司定义电流不平衡度 =(Imax-I)/Imax*100%,I为某相电流,Imax为三相
最大电流
,当某相电流不平衡...
三相
不平衡电流
的计算方式
答:
一般常用的有两种,1、(
最大电流
-最小电流)/最大电流;2、 MAX(相电流-三相平均电流)/三相平均电流。比如三相电流分别为IA=9A IB=8A IC=4A,则三相平均电流为7A,相电流-三相平均电流分别为2A 1A 3A,取差值最大那个,故MAX(相电流-三相平均电流)=3A,所以三相
电流不平衡
度=3/7。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
不平衡电流不超过
最大不平衡电流定义
最大不平衡电流是什么意思
最大不平衡电流和零序电流
三相电流不平衡度计算公式
变压器的不平衡电流
零序的最大不平衡电流怎么算
变压器的最大不平衡电流
人体安全电流