44问答网
所有问题
当前搜索:
有三相互感器还要零序互感器
每相上面都有电流
互感器
了,为什么
还要零序
电流互感器?零序电流是什么...
答:
如果在
三相
四线中接入一个电流
互感器
,这时感应电流为零。当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时穿过互感器的三相电流相量和不等零,其相量和为:Ia+Ib+Ic=I(漏电电流),这样互感器二次线圈中就有一个感应电压,此电压加于检测部分的电子放大电路,与保护区装置预定动作电流值相...
35kV开关柜A、B、C
三相
均已装设电流
互感器
,为什么同时每项电缆出线均...
答:
三相
电流互感器是计量使用的,给计量电表或者电流表,远端电脑显示电流的,
零序互感器
是监测接地电流,系统发生接地时给及时跳闸的,两者作用不同,不能混在一起
三相
电抗器与
零序互感器
的区别 教你区别
答:
1、零序电流互感器的作用是使电流实现方向保护
,真正实现选择性漏电保护,三相电抗器的作用是能在电路中起到阻抗的作用的。2、零序电流是三相电流不平衡所产生的,如漏电、三相电压不平衡时所产生。3、选择性漏电是通过电流的方向实现的,在总开关时,电流是从电源到负荷端流入进行检测。4、在分开关时,...
...互感器了。为什么在电缆出线处
还要
在B相处装一只
零序互感器
...
答:
而且你说的
零序互感器
装在B相,应该有问题,如果是套管式的互感器,零序互感器的接法应该是ABC
三相
从套管CT的中间穿过。
您好!
三相
分别接一只
零序互感器
如何接线 如何计算?谢谢您!
答:
三只电流
互感器
的首端连接在一起引出接电流表或者电流继电器,电流表或者电流继电器出来后接电流互感器的尾端,三个电流互感器的尾端连在一起。
零序
电流3I0=Ia+Ib+Ic 你画的图完全正确!
三相
三线穿过
零序互感器
测出的是零序电流还是负序电流
答:
负序电流。根据查询中国
互感器
网显示,
三相
交流电系统处于平衡状态时,不存在负序和零序,只有正序。三相电流不平衡时,若为三相三线,只有负序没
有零序
电流。互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。
三相
电缆装有2个电流
互感器
;1个零相序互感器,其接线到三相各相均有一...
答:
的确,使用两相电流
互感器
就可以测量
三相
电流。
零序
电流互感器是配置零序(接地)保护用的,与电流表无关,应该是接继电器的。
...高层配电柜中的
三相
火线和零线到要穿过一个
互感器
,零线不穿会报警的...
答:
这个
互感器
称为
零序
电流互感器。首先你要明白什么叫零序电流:在
三相
四线电路中,三相火线和零线电流的相量和正常时应等于零,即Ia+Ib+Ic+In=0;当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时电流相量和不等零,其相量和为Ia+Ib+Ic+In≠0,出现漏电电流,那么这个漏电电流称之为零序...
零序
电流
互感器
和剩余电流互感器的工作原理分别是什么?
答:
,IO=0;当线路上所接的
三相
负荷不平衡,则IO=IN,此时的
零序
电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。另外,据我掌握剩余电流
互感器
也就是零序电流互感器。请参考!
零序
电压
互感器
的作用是什么?
答:
作用:用来测量
零序
电压,可用于缺相及单相接地检测。连接:将
三相互感器
的副边绕组依次首尾相接。此处一般连接保护装置。当三相对地电压平衡时,向量和等于零,开口电压为零;当发生一相接地时,向量和等于根号3倍线电压,开口电压等于线电压,越限报警;当一相高压熔丝熔断时,向量和等于线电压,开口电压...