机房设计规范GB50174最新
国家有关信息化
机房
定级选址规定
答:
根据“数据中心
设计规范
”
GB50174
-2017关于
机房
选址6.1.3规定:6.1.3、主机房净高应根据机柜高度、管线安装及通风要求确定,新建数据中心时,主机房净高不宜小于3.0米。我们在选址机房位置还要考虑下面二个方面的实际环境环素:一、电力是首先要保障的问题,一般机房需要负荷都比较大,当供电侧端不能满...
机房
建设的标准有哪些?
答:
按照我国《电子信息系统
机房设计规范
》(
GB50174
-2008),数据中心可根据使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性划分为A、B、C三级。A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。A级是最高级别,主要是指涉及国计民生的...
数据中心
设计规范 GB 50174
-2017
答:
在信息时代,数据中心的
设计
不仅关乎技术先进性,更是保障数据安全、稳定运行的关键。
GB 50174
-2017,这一
规范
如同基石,为新建、改建和扩建的数据中心提供了坚固的框架。设计原则与术语解析遵循远期规划与近期实施的协同,数据中心设计需严格遵循国家相关标准,确保每一环节都兼顾经济效益和环保责任。术语中,...
设计
实施参考标准
GB50174
关于信息化中心
机房
建筑高度的规定
答:
新建信息化中心
机房
在设计时,除了机房的选址位置要满足规范要求外,对机房的高度也有要求,根据
GB50174
-2017“数据中心
设计规范
”关于机房建筑与结构的规定如下:6.1.3、主机房净高应根据机柜高度、管线安装及通风要求确定,新建数据中心时,主机房净高不宜小于3.0米。根据“计算机场地通用规范”GB/T 2887...
GB50174
关于信息化
机房
载荷的规定
答:
信息化
机房
,设备散力架是不可或缺的,散力架起到支撑设备及将设备载荷均匀分散到楼板面上的作用。一般来说,配电柜、服务器机柜、空调、UPS、蓄电池等设备位置均需要定制设备承重散力架。按照
GB 50174
-2017“数据中心
设计规范
”的关于“建筑与结构”一般要求:计算机场地通用
规范GB
/T 2887-2011有关...
《电子计算机
机房设计规范
》
GB 50174
—2008与《电子计算机机房设计规范...
答:
GB 50174
-2008:2008-11 -12 发布,2009-06-01 实施,这个是
最新
的
GB50174
-93:实施日期:1993-09-01 废止日期:2009-06-01 已经作废。
改扩建的信息化
机房
内机柜布局需根据
GB50174规范
来
设计
实施
答:
GB50174
-2017“数据中心
设计规范
”规定:4.3.4. 主
机房
内通道与设备间的距离应符合下列规定:1 用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m;2 面对面布置的机柜或机架正面之间的距离不宜小于1.2m;3 背对背布置的机柜或机架背面之间的距离不宜小于0.8m;4 当需要在机柜侧面维修测试时,机柜与机柜、机柜与...
gb50174
是不是
机房
建设的标准
答:
GB 50174
标准名称是“电子信息系统
机房设计规范
”,该规范适用于建筑中新建、改建和扩建的电子信息系统机房的设计。下图是该标准第1章内容。
机房
建设标准的建设标准
答:
机房
建设标准包括以下几个方面:场地选择:机房应选择在具备良好防雷、防静电、防火、防盗等安全防护措施的地方,以确保设备安全和数据安全。建筑
设计
和装修:机房应采用防火、防水、防尘、防潮等材料和设备,墙面和天花板应采用不易燃材料,地板应采用防静电材料,门窗应采用防火防盗材料。供电系统:机房应有...
按
规范机房
是不能设置在首层或者顶层的,但现在不得以
设计
在首层的某间...
答:
现行国家标准
GB50174
-2008《电子信息系统
机房设计规范
》首先、对机房建设是否在首层或者顶层没有具体要求 (以下摘录部分)4 机房位置及设备布置 4.1 电子信息系统机房位置选择 4.1.1 电子信息系统机房位置选择应符合下列要求:1 电力供给应稳定可靠,交通通信应便捷,自然环境应清洁;2 应远离产生粉尘...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
计算机机房设计标准GB50174
机房设计规范2N
机房设计规范GB50174-2008标准
GB50174—2021
电子信息机房设计规范pdf
电子计算机机房设计规范最新版
机房ABCD级别划分
暖通空调设计规范GB50736
暖通与通风设计规范GB50019