44问答网
所有问题
当前搜索:
杆塔倾斜率计算公式
怎么样
算
是
杆塔
严重
倾斜
答:
这个由于基础不平引起杆塔中心偏离铅垂位置
的
现象叫杆塔倾斜。根据道客巴巴资料查询,
杆塔倾斜率
就是杆塔倾斜值S杆塔地面上部高度H之比的百分数;既倾斜率=倾斜值/塔全高;在设计值上,倾斜率=预偏率。杆身倾斜:直线杆不大于1个梢径;转角杆、终端杆不大于二个梢径。
线路预偏是靠基础预偏完成的吗?
答:
预偏值=基础根开*预偏率
,设计在施工图纸中规定不同转角范围的基础预偏率,施工单位往往会根据经验对预偏率进行调整。直线塔的倾斜,越小越好,基础施工时,应控制顶面高程偏差在5mm以内。
...自立式铁塔组立检查评级记录里
杆塔的倾斜
怎么
计算
?
答:
验收规程里有详细的解释,
应该是1/750的斜率,不超过千分之五吧
!记不太清楚了!!!
杆塔的计算
挠曲度值?
答:
a)悬垂直线无拉线单根钢筋混凝土杆及钢管杆:5h/1000;b)悬垂直线自立式铁塔:3h/1000;c)悬垂直线拉线
杆塔的
杆(塔)顶:4h/1000;d)悬垂直线拉线杆塔,拉线点以下杆(塔)身:2H/1000;e)耐张转角及终端自立式铁塔:7h/1000.注:h为地面起至
计算
点高度,H为电杆拉线点至地面的高度;根据杆...
农村用户电线与地面的距离
答:
采纳率:0% 帮助
的
人:0 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 五、高、低压架空线路 1. 电压级、设备的额定电压: 750kV,500kV,330kV; 220kV,110kV,35kV,10kV,6kV,3kV; 380/220V 2. 超高压、高压、低压、安全电压的划分 (1)超高压:330kV及以上 (2)高压: 设备的相对地电压高于250V (3)低压...
市电引入工程安全生产操作规程?
答:
4.13在带电设备附近进行立撤杆工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持表7.4.13所列安全距离,且有防止立、撤杆过程中拉线跳动和
杆塔倾斜
接近带电导线的措施。4.14已经立起的杆塔,回填夯实后方可撤去拉绳及叉杆。回填土块直径应不大于30.0mm,回填应按规定分层夯实。基础未完全夯实牢固和拉线杆塔在拉线未制作完成...
结构专业用到的水暖电常识
答:
采纳率:0% 帮助
的
人:675 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 1. 建筑、结构、水暖、电哪个专业改图量最多 1、方案阶段的修改:要是没有专门做方案的,全部由建筑进行修改调整。 2、施工图阶段的修改:只要方案确定下来了,进入施工图绘制阶段。可以说,建筑动一动,结构半条命,水电很轻松。解释一下,建筑...
词语造句:用
倾斜
角造句(约30个)
答:
11、推导了斜筋斗
计算公式
,并计算分析了其速度、高度特性,及轨迹平面
倾斜
角、过载对斜筋斗的影响,计算结果与理论分析一致。 12、根据试验结果研究了在木材纤维平面中过渡切削时切削力和加工表面木材纤维倾斜角之间的关系。 13、该算法通过提取倾斜角处的投影轮廓线得到纬密排列规律,由此来计算...
安装监理员考试试题
答:
采纳率:0% 帮助
的
人:1.7万 我也去答题访问个人页 展开全部 安装部分1、埋设预留孔中的地脚螺丝应注意:(1)地脚螺栓在预留孔中应垂直无
倾斜
;(2)地脚螺栓任一部分离孔壁的距离应大于15mm,地脚螺栓底端不应碰孔底;(3)地脚上的螺栓上的油污和氧化皮等清除干净,螺蚊部分涂少量油脂;(4)螺母与垫圈、垫圈...
其他人还搜
杆塔倾斜率标准
杆塔倾斜度计算公式
铁塔倾斜测量及计算公式
铁塔的倾斜率怎么算
杆塔倾斜率标准值是多少
杆塔倾斜度测量方法
塔筒位移倾斜率怎么算
电力塔倾斜角度怎么算
杆塔挠度与倾斜度的区别