基础有什么特点?
答:
台阶基础、板式基础、斜插式基础施工的技术控制台阶是此类基础的主要特征,而最不容易控制就是台阶之间结合处的质量,控制不好就会跑浆从而出现蜂窝、狗洞甚至露筋等现象,因此应采取的技术措施。当前实行的设计方法对基础的设计太过于保守,很难够符合时代的发展,对一些特殊的输电线路
杆塔
基础也很难够完全符合...
输电线路倒塔的原因有哪些?
答:
杆塔
在设计之初对日然灾害重现期取之偏小,以及最大风速取值不当,等等导致杆塔设计存在
缺陷
.在设计正常的情况下,遭遇临档断线的事故时,断线张力过大导致杆塔倒塔,对于直线塔还要注意就是施工检修时都不能用其中的某一个塔腿作为锚固,否则立即就会导致倒塔事故.风偏故障其实有以下几个方面:第一,带来导线...
第一个基
杆塔
叫什么
答:
第一个基
杆塔
叫起始杆,也可叫终端杆,线路末端的电杆也叫做终端杆。终端杆功能较多,所以选用没有任何疵点
缺陷
的电杆,电杆下面有基盘,杆顶作拉线,高压线路安装高压悬式绝缘子,低压线路安装低压蝶式绝缘子,承受电线的单向拉力。杆塔是架空输电线路中用来支撑输电线的支撑物,杆塔多由钢材或钢筋混凝土...
什么是输电线路的
缺陷
?
答:
输电线路设备超出设计和运行规范标准,就是输电线路的
缺陷
。输电线路缺陷包括分为线路本体缺陷、附属设施缺陷和外部隐患缺陷三类。本体缺陷:指组成线路本体的构件、附件、零部件,包括基础、
杆塔
、导地线、绝缘子、金具、接地装置等本身的缺陷。附属设施缺陷:附加在线路本体上的各类标志牌、警告牌及各种技术...
针式绝缘子主要用于
答:
针式绝缘子是一种用来支持或悬吊导线,并在
杆塔
与导线之间形成电气绝缘的组件。针式普通陶瓷绝缘子瓷件和铸钢是用水泥胶合剂胶在一起,瓷件的表面涂有一层釉,以提高绝缘子的绝缘性能。针式普通陶瓷绝缘子发生裂纹或严重硬伤后,有时在晴朗天气还能继续运行;但是遇到小雨、大雾天气,绝缘就急骤下降,引发...
架空线路常见的故障有哪些
答:
kV线路的
杆塔
基础、拉线基础和违章建筑物,对掏空的杆塔基础、拉线基础进行及时维修,对存在
缺陷
的设备及时处理和检修,对违章建筑物进行清理整顿。3.2.2 防止雷击措施 在空旷的10 kV架空线路上,采取安装金属氧化物避雷器等防雷措施。避雷器安装密度控制在200~360 m左右,具体应根据环境因素和运行经验...
简析怎样管理输电线路运维
答:
运行人员在巡视时应做到“四到”(走到、看到、听到、宣传到),“三准”(
缺陷
判断准、记录填写准、图表资料准)。 (四)线路发生故障时,不论重合是否成功,均应及时组织故障巡视,必要时需登
杆塔
检查。巡视中,巡线员应将所分担的巡线区段全部巡视完,不得中断或遗漏。发现故障点后应及时报告,重大事故应设法保护现场...
智能巡检系统是什么
答:
智能巡检系统是自动进行巡回检验的智能系统。出现问题的时候,智能巡检管理第一时间提示管理人员进行处理和调度,并且能够图文并茂的展现隐患现场和工单打印,及时加以处理,同时结合地图和数据可掌握隐患分布,调整区域巡查力度,能够实时掌握工作重点,防隐患于未然。
供电所管理中存在哪些问题及
缺陷
答:
农村配网安全警示、交叉跨越标志、
杆塔
编号等补充更新不及时,安全隐患处理没形成闭环,“两清理”工作开展没有形成常态机制。4.供电所管理水平参差不齐 一是供电所之间人员规模、业务规模、服务地域差别巨大,造成规范管理难度很大;二是由于硬件设施投入上的差距,供电所之间也存在很大差距;三是对供电所评价...
10kv架空配电线路发生的各种事故应如何组织处理
答:
杆塔
基础或拉线基础被掏空、破坏,引起倒杆(塔)。违章建筑的工具或材料碰触导线引起相间短路速断跳闸。4、线路过载运行或导线连接器接触不良引起发热、断线事故。5、线路设备残旧,使用年限长,设备存在
缺陷
,引发相关事故。组织处理措施 1、防雷击反事故措施 更换、安装支柱式绝缘子或瓷横担。雷击10kV架空...