44问答网
所有问题
当前搜索:
松下伺服驱动器使用说明书A6
松下a6伺服驱动器
参数设置
答:
1、首先设置
驱动器
参数Pr0.01为0,表示选择位置控制模式。2、然后根据需要,调整Pr0.02、Pr0.03、Pr0.04等参数,以达到所需的控制性能,其中,Pr0.02是设定实时自动调整的参数,Pr0.03是实时自动调整机器刚性设定的参数,Pr0.04是惯量比参数。3、然后设置Pr5.28参数为6,以监测脉冲数的接发是否...
松下
A5
A6伺服
电机
驱动器
调试步骤
答:
松下
A5
A6伺服
电机
驱动器
调试步骤。对于没有
使用
X5的调试步骤:(驱动器开环模式)。应用中松下A5驱动器处于位置控制模式,需要调整的参数:各参数设置后需要保存,除Pr0.03外,其他的参数修改需要重新上电才有效。调试步骤:(默认的不用修改)。1.更改驱动器的输入模式为脉冲+方向模式:P0.07改为3。...
松下a6伺服驱动器说明书
无法保存
答:
松下a6伺服驱动器说明书
无法保存按照以下步骤设置。1、驱动器上电后按设置键Set进入监视器模式,LED显示d01.SPd。2、按模式键Mode进入参数设定模式,LED显示Pr000。3、按上、下、左键选择设定的参数Prxxx,按设置键Set进入该参数的设定值,调整设定值后再按设置键Set2秒更新参数值,完成后界面自动返回...
松下a6伺服
参数为什么设置不进去
答:
松下A6
BE为总线式
伺服
,限位开关直接接入
驱动器
。1.引脚定义:7,8引脚作左右极限限位,选择B连接,即为常闭。10作原点,选择A连接,即为常开。2.设置 Pr 5.04 设为“1”。3.对象编辑器 PLC的电子齿轮比设为873813/1 2.软件基础调试方法和内容 如果起动 PANATERM,会显式选择是否和驱动...
松下a6伺服
集电极怎么接线
答:
在
使用
中,
伺服驱动器
需要连接多种其他设备,接线比较复杂。
松下a6伺服
应用比较广泛,其输出有开路集电极和差动输出两种方式,两种方式的接线是不一样的。我们来看看a6伺服当采用开路集电极输出时,需要如何接线。(图片来源于相关
手册
)先看看a6伺服的接线端子示意图。 注:不同型号的伺服尺寸有所不同,但...
松下a6伺服
怎么设置上电使能
答:
松下a6伺服
以下设置上电使能:1、打开a6伺服进入带个个人主页,点击我的在我的中寻找设置上电使能选项。2、进入设置电能选项在输入框输入gskwe代码即可设置成功电使能。
松下a6伺服
011参数怎么计算
答:
驱器
电按设置键S进入d01.SPd;按模式键M进入参数设定模式PAr.000通、、左键选择所要修改参数按设置键S进入该参数设定值;应参数设定值修改再按住设置键S约2秒界面自返应参数设定模式PAr.***;返应参数设定模式PAr.***再按模式键M进入参数EEPROM写入模式EE_SEt ;按设置键S进入EEP - 模式;再按住...
松下A6
怎么把当前位设置为原点
答:
具体方法如下。按恒定速度向原点开关方向移动,碰到原点开关信号后,立即停止,以此位置作为原点位置即可。
松下A6伺服
电机,在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。可使控制速度,位置精度非常准确。将电压信号转化为转矩和转速以
驱动
控制对象。
松下a6
怎么监控跑位
答:
松下伺服
电机定位监控由伺服电机尾部绝对编码器反馈经
伺服驱动
卡返工控机界面显示。精确无误。监视器模式,增减键找到d17,按【S】键进入,会看到cP xx或cS xx显示(第二个字母与当前的控制模式相关。如位置控制则为P,速度控制则为S等),如显示 cP 02,则表示SRV-ON(伺服ON)信号未接通。这个故障...
如何给
松下伺服A6驱动器
恢复出厂值?
答:
上海会通松下伺服马达代.理商来讲解如何给
松下伺服A6驱动器
恢复出厂值:上电后按一次设置键S进入d01.SPd; 按3次模式键M进入辅助模式AF_ACL,按6次向上键直到出现AF_ini;按一次设置键S进入ini - 模式;再按住向上键约5秒后,显示ini- - -逐渐增加直到显示FiniSh为止,设置参数恢复出厂值完毕。更多...