44问答网
所有问题
当前搜索:
构造边缘构件怎么配筋
剪力墙
边缘构件如何
根据SATWE计算结果
配筋
答:
Satwe参数中的竖向配筋率是可根据工程需要调整的,当边缘构件配筋过大时,可提高竖向配筋率
。剪力墙边缘构件中的纵向钢筋间距应该和箍筋(拉筋)的选用综合考虑 一般情况下,墙的钢筋为构造钢筋,不过在屋面层短墙在大偏心受压下有时配筋很大 墙竖向分布筋配筋率0.3%进行计算是不对的。应该填0.25%(...
关于剪力墙
构造边缘构件配筋
问题
答:
答复疑问1:需要同时满足高规中最小
配筋
率要求和受力计算配筋要求;答复疑问2:这个5就是受力计算的一端暗柱纵筋量即5cm2,转角的暗柱则是两个方向剪力墙暗柱计算纵筋之和,带短翼缘的暗柱纵筋量应是翼缘所在剪力墙配筋量x2加上另向剪力墙配筋量;答复疑问3:配筋很大的暗柱可以采用组合墙进行配筋验算...
剪力墙边缘构件(
构造边缘构件
钢筋、约束边缘构件钢筋)钢筋
如何
布置,非...
答:
1、高规7.2.17条第3款规定,抗震设计时,
构造边缘构件箍筋的无肢长度不应大于300mm,拉筋的水平间距不应大于纵向钢筋间距的2倍
。其中箍筋的无肢长度即为边缘构件纵筋的间距。2、构造边缘构件和约束边缘构件应该也属于剪力墙的范围。其构造也得满足墙体的规定。2011《抗规》6.4.4条1款规定,抗震墙的...
剪力墙约束
边缘构件如何配筋
?
答:
剪力墙约束
边缘构件配筋
《高规》(JGJ3-2002)第7.2.15条和7.2.16条规定,一、二级抗震设计的剪力墙底部加强部位及其上一层的墙肢端部应设置约束边缘构件。根据《高规》第7.2.16条的条文说明,“当墙肢轴压比较小时,约束边缘构件的配箍特征值可适当降低”。《高层建筑混凝土结构技术规程理解与...
小高层住宅结构剪力墙
配筋
以及
构造
设计?
答:
本节仅就
构造边缘构件
的
配筋
作一点讨论。笔者认为首先要区分剪力墙的受力特性及类别,即:普通剪力墙(长墙),短肢剪力墙,小墙肢和一个方向长肢墙而另一方向属短肢墙来区别对待配筋。对于普通剪力墙,其暗柱配筋满足规范要求的最小配筋率,建议加强区0.7﹪,一般部位0.5﹪。对于短肢剪力墙,应按...
高层剪力墙
构造边缘构件
箍筋按照什么来
配筋
答:
剪力墙结构的
边缘构件
,其箍筋的间距全高一样,照施工图注明的间距(设计都是较密的)。但是,支承框架梁的边缘端柱,应同时满足剪力墙结构、框架的箍筋间距要求(即同时满足剪力墙结构及框架结构的基本抗震
构造
措施)。
剪力墙中暗柱
配筋
答:
暗柱的钢筋也不是加的。这些
边缘构件
(统称墙柱)是抗震基本
构造
措施,钢筋配置见GB50011-2010《建筑抗震设计规范》第6.4节,是和墙一起配置的,每个工程结施图上都有‘墙柱
配筋
大样表格’,施工中不存在‘加柱筋减墙筋’。 也许做预算的人为了简便计算,采用加~ 减~ 的办法。
如何
根据yjk计算结果配水平钢筋
答:
根据yjk计算结果配水平钢筋:剪力墙
边缘构件
根据SATWE计算结果配筋,按柱配筋,此时表示柱对称配筋计算的单边的钢筋面积。剪力墙显示“0”是指边缘构件不需要配筋且不考虑
构造配筋
(此时按照高规表7.2.16来配),当墙柱长小于3倍的墙厚或一字型墙截面高度不大于800mm时。水平钢筋:H0.8是指Swh范围内...
PKPM,剪力墙的约束
边缘构件
的纵筋的
配筋
面积是
怎么
计算出来的?_百度...
答:
剪力墙
边缘构件配筋
可以从三个方面来取得:一个是WPJ文件,一个是SATWE分析结果中的“边缘构件”图,一个是SATWE剪力墙组合配筋选项。但是三个文件里面结果又不尽相同,以哪一个为准?①WPJ中的结果针对各单片墙列出,是边缘构件配筋的中间结果。②“边缘构件”图中提供的是将各单片墙的端部纵筋叠加...
剪力墙
构造边缘构件
?
答:
剪力墙
构造边缘构件
的范围有哪些:1、竖向
配筋
应满足正截面受压(受拉)承载力的要求;2、当端柱承受集中荷载时,其竖向钢筋、箍筋直径和间距应满足框架柱的相应要求;3、箍筋、拉筋沿水平方向的肢距不宜大于300mm,不应大于竖向钢筋间距的2倍。4、抗震设计时,对于连体结构、错层结构以及B级高度高层建筑...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
约束边缘构件和构造边缘构件
构造边缘构件配筋
pkpm边缘构件配筋怎么看
边缘构件配筋率怎么算
构造边缘构件箍筋
边缘构件纵筋配筋很大
剪力墙构造边缘构件箍筋间距
约束边缘构件配筋
yjk边缘构件配筋实例