44问答网
所有问题
当前搜索:
柜顶小母线有110v的电吗
什么叫
小母线
呀?
答:
直流
小母线
(BM保护小母线 HM合闸小母线 KM控制小母线):这类小母线根据元件选用DC 220V或者
110V的
,用于直流设备供电;交流小母线(A交流电源):一般选用AC220,一般用于照明和交流设备供电;电压小母线(YHa YHb YHc):一般由本批
柜子
的电压互感器引出,用于综保设备保护及测量采样。
配电房内的PT柜有什么作用?望告知,谢谢
答:
把高电压变成低电压(10
0V
)
电气设备接地有何要求?
答:
① 在不良导电地面 (木质、沥青等) 的干燥房间内,当交流电压为 380V 及以下和直流额定电压 400V 及以下时,电气设备金属外壳不需接地。但当维护人员因某种原因同时可触及到其他电气设备中已接地的其他物体时,则应当接地。② 在干燥地方,当交流额定电压为 36V 及以下和直流额定电压为
110V
及以下...
高压二次回路中 ckm、chm表示什么电源
答:
9.交流电压
小母线
YM 10.闪光母线(+)SM 1,+KM,-KM要根据断路器的机构及二次保护继电器选定,一般常用的有DC
110V
和DC220V.电源应该从直流屏取的 2,+XM,-XM一般常用的有DC110V和DC220V.电源应该从直流屏取的 3,+HM,-HM一般常用的有DC110V和DC220V.电源应该从直流屏取的 4,YBM最常用的是DC110V...
个别工厂里的小配电房没有直流屏,开关柜操作电源哪来?
答:
没有直流屏,开关
柜
操作电源还可以从PT、低压柜而来。高压柜的操作电源可以从PT、低压柜、直流屏(包括UPS等类型电源)三种方式,PT(即电压互感器)容量有限,较适合小电房;直流屏基本在较大型,PT容量不足的配电房使用;从低压柜取
的电
源常用作高压柜照明、 凝露温度控制等作用。
控母和合母分别指的是什么?
答:
控母:一般由直流屏变出DC220V,对操作回路供电,提供较小的电流。合母就是控制高压
柜
合闸用电源,控母就是控制电源输出直流220V
110V
48V等 稳压电压。合母是开关分合闸电源。 控母是二次继电保护电源。合母是合闸
母线的
简称 是给蓄电池充电的 控母是控制母线的简称 此电压是通过斩波器降压到220V。一般...
交流屏和直流屏有什么区别
答:
直流屏用于大中小型发电厂和变电站,为高压开关在正常运行和事故状态下的分合闸、继电保护、自动控制、事故照明等提供直流电源。直流屏的可靠性是其他电源装置不可替代的,它能满足变电站和发电厂这些场合对电源的高可靠性要求;交流屏的作用就是用来显示各高低压配
电柜
的运行状况,一般上面
有
电流。电压显...
电气设备接地有何要求?
答:
② 在干燥地方,当交流额定电压为 36V 及以下和直流额定电压为
110V
及以下时,电气设备外壳不需接地,但遇有爆炸性危险的除外。③ 电压为 220V 及以下的蓄电池室内的金属框架。④ 如电气设备与机床的机座间能可靠地接地,可只将机床的机座接地。⑤ 在已接地的金属构架上和配电装置上可以拆下的电器...
想问下哪位有10KV以下配电房的设计标准规范?
答:
第4.1.5条在同一配电室内单列布置高、低压配电装置时,当高压开关
柜
或低压配电屏顶面有裸露带电导体时,两者之间的净距不应小于2m;当高压开关柜和低压配电屏的顶面封闭外壳防护等级符合IP2X级时,两者可靠近布置。注:IP2X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于12mm的固体异物进入壳...
我想找一些变电运行的考试题
答:
XM——信号电源