44问答网
所有问题
当前搜索:
柱钢筋接头在同一截面焊接怎么处理
相连的
柱子钢筋
电渣压力
焊在同一
平面出现相连
怎么处理
答:
可以这样处理,在钢筋电渣压力焊接头部位,按照搭接长度要求,
绑扎一根钢筋补强
。
钢筋焊接接头
设置
在同一
构件内的要
如何
设置?
答:
钢筋焊接接头设置在同一构件内的焊接接头应相互错开
。在受力钢筋直径35倍的区段范围内(不小于500mm),一根钢筋不得有2个接头(构件全长钢筋应尽量少设焊接接头)。有接头的钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:非预应力钢筋:受拉区――不宜超过50%;受压区和装配式结构节点不限制。...
柱子钢筋接头同一
个
断面
能否同时用直螺纹和电渣压力
焊
答:
机械连接、
焊接
、绑扎搭接,是现行规范GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》许可的三种连接方法,各适合条件稍有不
同
,但没有明文规定不可以同时使用在一个构件上。倒是直径大的宜采用机械连接更可靠。电渣压力焊不适合Φ18及以上的
钢筋
。按题述情况,当直径合适,
接头
部位正确、接头错开、接头面积百分率...
柱钢筋
搭接位置在连接区内
如何处理
(施工原因造成柱
接头在
梁柱核心区内...
答:
小于500 如果有少部分在外面 直接机械连接即可 如果没有的话 看是否能与下层的
柱筋
做个搭接(这个与规范冲突) 一两根柱子到是没有太大问题(具体分析此柱的受力情况而定) 如果是大部分柱下料长度都不够 如果我是监理或是业主 切掉重来(前提是混凝土没浇筑。不会连下层混...
梁
柱钢筋同一
区域连接能否同时使用
焊接
和连接
接头
答:
同学,看方案啊,施工方案有说明,
接头要错开,14mm级以上柱筋采用电渣压力焊,12mm可以采用搭接
。如果实在没得焊接了,那么就搭接啊,封模板快一点,不要被监理看到,最好连其他工长和项目经理都不要看到,
私下交代一下木工就行了
。毕竟不符合施工方案吗。不过不用担心质量问题啊,少量的还是没太大关系...
基础框架
柱钢筋接头
位置
如何处理
答:
基础框架
柱钢筋接头
位置的
处理
方法:(1)、一般的框架
柱接头
位置应高出楼面砼面500mm、1/6柱净高、柱的长边尺寸,三者取较大值。
同截面
内接头百分率不能大于50%。(2)、接头位置应避开箍筋加密区,你这个是基础框架柱,加密区为1/3柱净高,所以接头位置距地面高度应大于1/3柱净高,无法避开时应...
框架
柱钢筋
有两根断在了
同一截面
应该
怎么处理
?
答:
截断面积不大于50% 如果是4根
钢筋
就没问题,如果少于4根,建议还是补强吧,附加一根通长的钢筋。
基础框架
柱钢筋接头
位置
如何处理
答:
采用机械连接或
焊接
。抗震设计时避开梁端、
柱
端箍筋加密范围,如必须在该区域连接,则应采用机械连接或焊接。
在同一
跨度或同一层高内的同一受力
钢筋
上宜少设连接
接头
,不宜设置2个或2个以上接头。接头应尽量设置在受力较小处,应避开结构受力较大的关键部位。当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋的直径d...
支护桩主筋
同一截面
隔一根搭接
焊接
可以吗
答:
可以同一平面搭接, 具体要求如下: 一、同一根
钢筋
上应少设接头,
同一截面
内,同一根钢筋上不得超过一个接头。 二、两
焊接接头
,或者连接头,在钢筋直径的三5倍范围且不小于500mm以内,两绑扎
接头在
一.三倍搭接长度范围且不小于500mm以内,均视为同一截面。 搭接是在混凝土结构构件中,钢筋长度不...
因钢筋工下料失误,导致
柱钢筋同一
平面
接头
率达到75%,
怎么处理
?
答:
不想费工的话就费电料吧,直接按照100%搭接率的
处理
办法(03G101-1规范中有大概在37页下面吧),延长锚固长度进行锚固,原锚固长度X1.6倍的修正系数进行锚固,费点料也没什么,现在工钱太贵了。要是反几次工也不是很划算。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
柱钢筋焊接接头未错开怎么处理
柱钢筋接头错开长度规范
柱钢筋焊接接头未错开补救措施
柱子钢筋高低错开多少
钢筋接头错开长度规范图片
柱钢筋接头在同一高度
框架柱钢筋接头位置规范要求
柱变截面钢筋怎么处理
柱变截面钢筋插筋搭接长度