44问答网
所有问题
当前搜索:
柴油发电机房储油间通风要求
柴油发电机房储油间通风
高度
答:
3米
。柴油发电机房储油间通风高度应该不低于3米,以保证良好的通风效果和油气浓度不超标,具体的通风高度需要根据实际情况进行合理的调整,以满足安全、环保、节能的要求。
如何规范
柴油发电机房
的
通风
答:
柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。
平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次
。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮。工作通风:水冷柴油发电机须考虑...
柴油发电机房
应设
储油间
吗?
答:
不应大于1立方米
。柴油发电机房内可以设置储油间,不是应设储油间。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014,民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
储油间
的可以设置外窗吗
答:
不可以根据《建筑设计防火规范》民建内柴油发电机房内设置储油间的总储存量不大于1m3
,且储油问采用防火墙和甲级防火门与发电机间隔开,并设置高150mm的不燃烧、不渗漏的门槛,地面不得设置地漏。
应采用耐火极限不低于2.00h
的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门...
配电室
柴油发电机
油箱存放处需要设置排风吗
答:
没搞懂,配电室怎么还有柴油发电机油箱?
柴油发电机储油间要求排风,可以按6次换气次数
;柴油发电机室应考虑热量、有害物等排出,根据不同情况考虑排风,同时,排风以及柴油燃烧需要消耗氧气,因此应据此考虑补风以免影响正常燃烧。
地下室的
柴油发电机房
、
储油间
地面做法有什么
要求
?
答:
地下室的柴油发电机房、储油间地面要求:1、柴油发电机房
应采用耐火极限不低于2.00h
的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开。2、应单独设置储油间,储油量不超过8小时需要量,采取防泄、防漏油措施,油箱应有通气管(室外);储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行...
柴油发电机
的
储油间
的
通风
设计,风机的功率和房间的大小有什么关系呢...
答:
储油间
在设计时留好一个进风口,可以采用百页窗式,还有排风口,装个排气扇就可以了,有进风总比没进风好,这样更容易更新室内空气。
柴油发电机
的功率与频率没有关系,柴油发电机的转速及与频率有关系,一般转速1500转/分,对应50HZ的频率。柴油发电机是一种小型发电设备,系指以柴油等为燃料,以柴油...
柴油发电机房
中的
储油间
的通气管应该设多大?依据
答:
该通气管指的是储油箱呼吸阀,长度通室外即可,关于其管径没有具体规定,是根据储油量多少和压力来决定的。一般
储油间
都是
柴油发电机
的日用油箱,设置管径DN20就可以满足。储油箱呼吸阀是安装在固定储罐或油罐顶部的通气
通风
装置,起减少油品蒸发损耗,控制储罐压力,保持压力平衡,同时阻止外界火焰传入的...
柴油发电机房储油间通风
设计的问题
答:
储油间
在设计时留好一个进风口,可以采用百页窗式,还有排风口,装个排气扇就可以了,有进风总比没进风好,这样更容易更新室内空气。
柴油发电机组
的
通风
系统是怎么样的
答:
牵涉到环保问题,通常称之为“排烟管”,
柴油发电机组
自带,电气的标准图集上还设专门给这个系统设一个井,实际上工程设计建筑很难有这么多空地。多半是由发电机排风井排出室外。4、
储油间
排风系统,可以与1合用,此时通往储油间的支管上设止回阀、防火阀;也可以单独设系统,采用防爆
通风机
。
1